Страница 1 из 1
Кнопка на AVR mega
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 14:58:24
ed209
Возник следующий вопросик.
есть необходимость на МК подключить кнопку на длином проводе от 10 до 50 метров.
Достаточно ли осуществить подтяжку например к питанию одного из входов а на другом замыкать на минус?
Re: Кнопка на AVR mega
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 15:12:16
ARV
не достаточно. надо вводить цепи защиты от всяких наводок, перенапряжений и прочих случайностей.
Re: Кнопка на AVR mega
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 15:40:14
ed209
а можно ссылку чтоб научится делать грамотно защиту?
Re: Кнопка на AVR mega
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 16:55:54
kalobyte
можно без защит
просто поставь оптопару
Re: Кнопка на AVR mega
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 17:22:48
Satyr
Внутренняя подтяжка слабенькая.
Можно сделать просто с внешней подтяжкой + защиту из стабилитрона и диода.
Должно быть достаточно и неубиваемо в разумных пределах.
Re: Кнопка на AVR mega
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 00:34:12
DX168B
Satyr писал(а):Внутренняя подтяжка слабенькая.
Можно сделать просто с внешней подтяжкой + защиту из стабилитрона и диода.
Должно быть достаточно и неубиваемо в разумных пределах.
Туда же можно ещё и добавить газовый металло-керамический мини разрядник и кондёр на 1000 pF 1000v.
