Добавлено: Вт ноя 30, 2010 18:58:18
llast
Может кто подскажет в чем причина неправильной работы котла.
Сильно скачет давление в контуре отопления по показаниям манометра в системе. Следствие аварийное отключения котла.
Покороче. Сильно гуляет давление в системе в зависимости от темп.режима работы котла, всего их 5. Нормальное рабочее давление 1-2бар(на манометре зеленая полоса). Ставлю 4 режим- растет выше 3-бар.
Спускаю часть воды через кран маевского, всего около 200 мл(200гр)!!!!!!!!.
Давление падает до 1,5 бар.
До этого давление воды находилось в пределах от 1-2бар в любом режиме работы котла.
Re: Газовый котел Micra2se Hermann
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 20:56:47
Soir
llast писал(а):Может кто подскажет в чем причина неправильной работы котла.
Сильно скачет давление в контуре отопления по показаниям манометра в системе. Следствие аварийное отключения котла.
Покороче. Сильно гуляет давление в системе в зависимости от темп.режима работы котла, всего их 5. Нормальное рабочее давление 1-2бар(на манометре зеленая полоса). Ставлю 4 режим- растет выше 3-бар.
Спускаю часть воды через кран маевского, всего около 200 мл(200гр)!!!!!!!!.
Давление падает до 1,5 бар.
До этого давление воды находилось в пределах от 1-2бар в любом режиме работы котла.
Нужно проверить давление воздуха в расширительном бачке.
Re: Газовый котел Micra2se Hermann
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 22:50:33
llast
А подробнее? Сам принцип коротко опишите.Как должно быть?
На расширительном бачке вверху нипель, нажимаю на него ничего не происходит. ??
Re: Газовый котел Micra2se Hermann
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 23:57:52
anatol22
"Как правильно качать воздух в расширительном баке.
1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
5. Спустить воздух.
6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
7. Закрыть сливной штуцер."
Re: Газовый котел Micra2se Hermann
Добавлено: Ср дек 01, 2010 01:47:21
llast
Re: Газовый котел Micra2se Hermann
Добавлено: Вс дек 05, 2010 20:08:57
llast
Спасибо за советы, продул все получилось. 3-й день давление в норме.