Страница 1 из 1
ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Вт дек 14, 2010 23:23:13
Professor88
Здраствуйте товарищи ремонтники) Есть свой собсвенный ИБП PCM 525a после КЗ на выходе. Упорно не видит сеть 220V, а должно срабатывать реле RV4 (их всего 4 по 12В 7А) при обнаружении подключения. Заменил операционник LM324N (напруги +8В и -12В имеются), транзисторные сборки ULN2004AN, поменял полевики IRFZ44V и IRFz24N, а также LM317. Диоды на входе, обвязку ОУ тоже почти всё поменял....
Есть вытекающие вопросы: 1. Что ещё можно предпринять? 2. Купить новый (485 грн украинских стоит у меня в городе). 3. Должно ли подаваться напряжение +5В со стабилизатора L7805 на процессор при подключении сети?
Аттачем креплю схемку без номиналов.
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Вт дек 14, 2010 23:30:34
webkirov
Professor88 писал(а): 3. Должно ли подаваться напряжение +5В со стабилизатора L7805 на процессор при подключении сети?
Полагаю, что дожно.
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Вт дек 14, 2010 23:33:38
Professor88
webkirov Возможно, но нет +5В при подключении сетевого кабеля, при запуске ИБП - появляется
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Вт дек 14, 2010 23:34:44
Professor88
Кстати, тразюки с945 поменял все на заведомо рабочие....
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Вт дек 14, 2010 23:47:51
webkirov
CN1.4 и CN1.5 - куда ведут эти выводы?
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Вт дек 14, 2010 23:51:47
Professor88
CN1.4 и CN1.5 это на зарядку АКБ
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Вт дек 14, 2010 23:54:45
Professor88
вот нашол поверхностный сервис мануал фирменный
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Вт дек 14, 2010 23:56:21
webkirov
Я бы проверил диоды D15, D16 и стабилитроны ZD6 и ZD7 (это со схемы с номиналами). Как я понял, по выводам CN2.5, CN2.1 процессор определяет наличие сетевых 220 Вольт.
Ну и посмотрел бы какой потенциал на выводе RESET процессора и есть ли генерация на кварце.
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Ср дек 15, 2010 00:05:42
Professor88
webkirov, проверил диоды D15, D16, стабилитроны ZD6 и ZD7 диодным тестом вроде нормальные. RESET и кварц проверю завтра (благо осцилл есть) Схему явно в интернете с номиналами на найти.... спасибо за совет
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Ср дек 15, 2010 00:27:03
webkirov
На Выводах процесcора AN2, AN0 что-нибудь меняется при подключении 220V?
Ещё бы я проверил диоды D19, D2, ZD5,ZD10 и транзисторы Q24, Q24, Q25
+12 Вольт на реле поступают?
Что за кнопка SW1?
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Ср дек 15, 2010 00:34:27
Professor88
выводы AN2, AN0 проверю завтра, когда поменяю мелочёвку и соберу ИБП. D19, ZD2, ZD5,D10, транзисторы Q24, Q24, Q25 целые D27 в пробое. SW1 - кнопка для включения и переключения режимов
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Ср дек 15, 2010 14:55:32
Барсик
Professor88 писал(а):...PCM 525a после КЗ на выходе...
Сами реле проверяли? Может у них сварились/сгорели контакты...
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Ср дек 15, 2010 21:19:44
Professor88
Барсик, реле в порядке, всех их поменял на 12 вольтовые 7А
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Ср дек 15, 2010 21:40:00
Роберт
как вариант, проверь трансформатор
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Пт дек 17, 2010 01:20:18
Professor88
Выводах процесcора AN2, AN0 ничего не меняется при подключении 220V, а при работе от АКБ идёт +5В. Кварц заменил на заведомо рабочий (8МГц). 28 пин на проце "Reset" при подкл 220В - ничего, а при работе от АКБ +5В. Трансформатор прозвонил - КЗ по виткам не обнаружилось, все обмотки целы и прозваниваются нормально.
Re: ремонт UPS PCM 525a upt1-5.0
Добавлено: Пт дек 17, 2010 01:48:01
Professor88
Спасибо всем за советы) Но оказалось предсказуемо банально - сгорел в сетевом разъёме предохранитель на 4А (начал осматривать и не обнаружил сетевого напряжения на вилке CN2)