Страница 1 из 1

АЦП в mega16

Добавлено: Чт фев 08, 2007 18:47:55
Tohey
Обнаружил что в mega16 АЦП с усилителем - 10x и 200x.
Интересно, возможно ли с помощью этого усилителя снимать миливольты с термопары?

Добавлено: Пт фев 09, 2007 12:21:21
Aheir
Можно попробовать...
А эта функция доступна в корпусе DIP-40? Могу ошибаться, но какие-то ограничения на использование АЦП с корпусом связанные были...

Добавлено: Пт фев 09, 2007 13:01:37
Tohey
Нашел сноску, что усиление 200х не тестировалось в PDIP корпусах, и гарантируют работу только в TQFP and MLF Packages :cry: .
Жаль, уже заказал PDIP, попробую - отпишу...

Добавлено: Пт фев 09, 2007 13:56:55
Abakt
к сожалению мое сообщение удалили. я написал что такая функция только в квадратных корпусах есть.
Чтобы не удаляли, пиши конкретно тип микросхемы и название корпуса. :evil: мышонок

Добавлено: Пн фев 12, 2007 12:49:01
Tohey
А как понимать усиление 10х, 200х?
Например если установлю 10х, тогда АЦП будет максимально измерять до 5\10 = 0.5В?

Добавлено: Пн фев 12, 2007 15:06:32
Abakt
квадратный корпус этот который не прямоугольный, а модель МК в вопросе указана.

Добавлено: Пн фев 12, 2007 17:54:55
Tohey
А кто скажет можно ли быстро и часто переключать ноги на ADC? Может из за этого у меня проц выключается? :cry:

Добавлено: Пн фев 12, 2007 18:19:03
Abakt
можно переключать как требуется часто. только после переключения выдерживайте паузу перед АЦП по даташиту.

Добавлено: Вт фев 13, 2007 13:12:35
Tohey
после переключения выдерживайте паузу перед АЦП по даташиту
Твоя правда. Без усилителя переключал без паузы - всё ок, а вот с усилителем пришлось добавить задержку - измерять не хотел :idea:

Добавлено: Вт фев 13, 2007 13:36:31
Abakt
и без усилителя по дш пауза требуется.

Добавлено: Пн фев 26, 2007 18:25:56
Tohey
А как можно от помех с термопары избавиться? При усилении 10х непонятно что измеряет :(

Добавлено: Пн фев 26, 2007 19:19:44
Abakt
посмотрите по подключению термопар к специальным усилителям на analog.com - http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD597,00.html

Добавлено: Пн фев 26, 2007 21:18:09
Tohey
А вот ADC Noise Reduction Mode кто то пробовал? Не хотелось бы вешать дополнительный усилитель, когда есть встроенный :cry:

Добавлено: Пн фев 26, 2007 22:01:17
Abakt
я не говорил вешать усилитель ! я сказал посмотрите как там подключается, как разводятся провода и дороги на плате.

Добавлено: Пн фев 26, 2007 22:17:53
Aheir
А в чем вопрос по этому режиму?

Добавлено: Пн фев 26, 2007 22:54:54
Tohey
Как с ним правильно работать? Когда включать и когда выключать? или с самого начала программы он включается? И вообще возможно в этом режиме снизить шумы, убрать выбросы?

Добавлено: Пн фев 26, 2007 23:20:22
Abakt
Tohey писал(а):Как с ним правильно работать?
по даташиту или по книге про АВР - http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
Tohey писал(а):Когда включать и когда выключать? или с самого начала программы он включается?
По русски про АЦП в упражнениях - pid.by.ru/z11.htm и pid.by.ru/z09.htm

Tohey писал(а): И вообще возможно в этом режиме снизить шумы, убрать выбросы?
Для этого применяют фильтрацию и нормирование
сигнала перед АЦП - pid.by.ru/z09b.htm

Кроме того МК имеет режим снижения шума при АЦП.