Страница 1 из 1

Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Вт янв 18, 2011 22:33:24
zhu4er
Ребятки - котофеи и котомаги :) прошу вашей помощи. Есть МК тини2313 к нему подключено два реле через транзисторы (обычная схема подключения реле к МК), три кнопки, ЖК 8х2 дисплейчик и часики DS1307. В программу заведено четыре будильника. Србатывание 1-го будильника включает первое реле, срабатывание 2-го будильника вЫключает первое реле, 3-й будильник включает сразу два реле, а 4-й будильник вЫключает эти два реле. БП состоит из двух КРЕНок на 12В для реле и на 5В для МК, - включённых последовательно друг с другом (можно ли так включать незнаю?). Проблема состоит в том, что при срабатывании будильника на включение реле, оно(реле) начинает включаться выключаться с периодом примерно 1 сек. Если отключаю реле от схемы(убираю 12В со схемы), то никакого моргания на выводах МК нету. Короче выкладываю весь проект(правда принципиалка у меня в голове, но печатки и прогу выложу):
Часы.zip
(165.13 КБ) 165 скачиваний

Re: Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Ср янв 19, 2011 00:05:15
Meteor
Делайте скрин схемы из головы и рисунком выкладывайте сюда.

Re: Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Ср янв 19, 2011 16:20:44
Fasterpast
Где-то питание мож проседает?

Ну и совсем не видно конденсаторов на схеме, а это не есть гуд...

Re: Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:02:05
zhu4er
Вот накропал схему. Короче при срабатывании будильника вместо того, чтоб постоянно быть включёнными релюшки начинают щёлкатьи светики моргают, а если отключаю эти релюшки, то светики горят как положено. Может ли быть проблема в питании?
Изображение

Re: Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:07:52
stas00n
10 мкФ после моста ну ОЧЕНЬ мало. Хотя бы 1000 надо, а лучше прикидочно посчитать - 2пf * Rнmin * C = 20...50

Re: Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:19:42
Fasterpast
А на экране при этом что? Всё как положено или нет?
100нФ кондер вплотную к ноге питания МК не помешает...
Как вариант, попробуйте 12В часть схемы запитать от стабилизированного источника, от того же БП компа, например...

Re: Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:22:28
stas00n
C 10 мкФ Ваш выпрямитель светодиоды-то с трудом "тянет", и контроллер не сбрасывается только за счет большого напряжения на обмотке. Про релюшки и разговора нет, странно что вообще работает.

Re: Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:36:59
zhu4er
Ясно! Значит увеличим кондёр до 470 мкФ после моста и после 7812 поставлю наверно 220 мкФ. Так поёдёт?
Кстати на ЖК экране тускнеют символы когда релюхи работают. Видать нехватка питания. Пошёл исправлять!

Re: Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:41:05
stas00n
После 7812 не надо! Только первый кондер. Не поленитесь посчитать.

Re: Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:56:42
stas00n
Пример:
1. считаем общее потребление I: контроллер 1 мА + светодиоды 15 мА + Подсветка ЖКИ 20 мА + обе релюхи 120 мА = 156 мА;
2. Напряжение на выходе выпрямителя Uн: 17,5 В * 1,3 = 23 В;
3. Мин. сопротивление нагрузки выпрямителя Rн min = 23/0,156 = 150 Ом;
4. Минимально необходимая емкость: C = 20/(628 * Rн min) = 2,12e-4 Ф, т.е. пойдет 220 мкФ.
Пересчитайте для своих потребителей (в основном, конечно, это реле). И не забудьте проверить мощность рассеиваемую 7812 в случае когда обе релюхи включены, если больше ватта - теплоотвод ставить.

Re: Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Ср янв 19, 2011 20:11:47
zhu4er
stas00n писал(а):Пример:
1. считаем общее потребление I: контроллер 1 мА + светодиоды 15 мА + Подсветка ЖКИ 20 мА + обе релюхи 120 мА = 156 мА;
2. Напряжение на выходе выпрямителя Uн: 17,5 В * 1,3 = 23 В;
3. Мин. сопротивление нагрузки выпрямителя Rн min = 23/0,156 = 150 Ом;
4. Минимально необходимая емкость: C = 20/(628 * Rн min) = 2,12e-4 Ф, т.е. пойдет 220 мкФ.
Пересчитайте для своих потребителей (в основном, конечно, это реле). И не забудьте проверить мощность рассеиваемую 7812 в случае когда обе релюхи включены, если больше ватта - теплоотвод ставить.
Релюхи всего 50 мА кушают, я замерял! А вообще спасибо за формулы :beer: Кстати а в четвёртом пункте как формула выглядит?

Re: Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Ср янв 19, 2011 20:16:02
stas00n
zhu4er писал(а):Релюхи всего 50 мА кушают, я замерял!
Когда замеряли? Когда они "звенят"? Если нормальная постоянка будет - будет немного больше. Да и достаточно было бы сопротивление катушек померить, дальше по закону Ома :)

Re: Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:02:52
zhu4er
stas00n писал(а):
zhu4er писал(а):Релюхи всего 50 мА кушают, я замерял!
Когда замеряли? Когда они "звенят"? Если нормальная постоянка будет - будет немного больше. Да и достаточно было бы сопротивление катушек померить, дальше по закону Ома :)
Не... я замерял ток когда проверял их. Каждая кушает от 24,5 мА до 25 мА. Тем более что сопротивление катушек всего 300 Ом. Даже по закону Ома I=300/12

Вобщем заменил я кондёры в БП на 1000 мкФ и на 470 мкФ - ПОМОГЛО!!!
Тему можно закрывать.

Re: Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Пт янв 21, 2011 14:40:56
Danko
zhu4er, есть такая прикольная программа sPlan называется. Попробуйте Вам понравится.

Re: Какая-то чертовщина с включением реле

Добавлено: Пт янв 21, 2011 19:56:32
zhu4er
У меня есть и Splan и Протеус и Игл. Просто пришлось в кратчайшие сроки собирать устройство, поэтому и схему не начертил. Обычно черчу. Ладно тему закрывать можно.