Страница 1 из 1
Требуется прикошать симистор к контроллеру.
Добавлено: Пт мар 11, 2011 18:06:00
kolshik
Требуется прикошатить симистор к контроллеру для управления мощностью компрессора в паяльной станции NET 803. Готовых решений поиском не могу найти

Имеются оптроны MOC3063, но они переключаются через 0 и подходят для "выкусывания синусоиды. Как я думаю, компрессор нужно питать неизменяемой частотой и сей вариант не подойдет. Подскажите как быть юнному котэ. На оптронах, катушки не актуальны:)
Re: Требуется прикошать симистор к контроллеру.
Добавлено: Пт мар 11, 2011 18:18:24
ARV
Re: Требуется прикошать симистор к контроллеру.
Добавлено: Пт мар 11, 2011 19:00:14
DARKMAVR
Re: Требуется прикошать симистор к контроллеру.
Добавлено: Сб мар 12, 2011 15:38:37
Uklunok
Делал как-то плату для управления симистором на ATMEGA16. Даже датчик тока есть на 1А, помню выкарчёвывал его из сетевого автомата. Имеется проект в PCAD. Проект приложил. Если нужен отчёт, тоже могу выложить, там описания маленько...
Re: Требуется прикошать симистор к контроллеру.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 07:01:01
Uklunok
Совсем забыл про библиотеку. Ниже прилогается
Re: Требуется прикошать симистор к контроллеру.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 17:13:00
kolshik
Спасибо всем, кто откликнулся. Применил оптроны MOC3023