Страница 1 из 1
подключение датчика
Добавлено: Сб май 21, 2011 06:45:01
Nipochomus
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Как подключить датчик?)
ПЛК имеет дискретные входы, минимум для 1 - 15В, максимум для 0 - 5В.
даташит на датчик
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/Kin ... r0411s.pdf
И ещё вопросик, как параллельно плк подключить МК через оптопару. Т.е. куда воткнуть оптопару, что бы на срабатывание датчика реагировали и ПЛК, и МК, но без связи между ними)
Re: подключение датчика
Добавлено: Сб май 21, 2011 07:05:50
pyzhman
Nipochomus писал(а):параллельно плк подключить МК через оптопару.
Подключить две оптопары.
Re: подключение датчика
Добавлено: Сб май 21, 2011 10:29:13
Nipochomus
pyzh_man писал(а):Nipochomus писал(а):параллельно плк подключить МК через оптопару.
Подключить две оптопары.
а более простой способ есть?)
последовательно или параллельно, как-нибудь?
И откуда сигнал-то брать?
Re: подключение датчика
Добавлено: Сб май 21, 2011 18:05:30
pyzhman
Подключаем по левой вашей схеме. Однако ток вы выбрали маловатый. По шиту надо порядка 20 мА, и в светодиоде, и в транзисторе(при открытом его состоянии).
И что мешает, если связь между ПЛК и мк будет?
Не Siemens S5 случаем?
Re: подключение датчика
Добавлено: Вс май 22, 2011 06:05:40
Nipochomus
pyzh_man писал(а):Подключаем по левой вашей схеме. Однако ток вы выбрали маловатый. По шиту надо порядка 20 мА, и в светодиоде, и в транзисторе(при открытом его состоянии).
И что мешает, если связь между ПЛК и мк будет?
Не Siemens S5 случаем?
сименс с7 с дискретными входами - 24в
Логика работы подразумевает, что мк защищает механизмы от недопустимых состояний, а на плк учат программировать людей)
При 10 мА тоже должно работать вроде, судя по диаграммам в конце документа?

Такое соединение подойдёт?
Re: подключение датчика
Добавлено: Вс май 22, 2011 07:28:15
pyzhman
Чего куда идет-то?
Подключите так, как во вложении. Резисторы посчитайте.