Страница 1 из 2

Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Чт июн 02, 2011 20:28:13
Timoshka
Если входной сигнал для АЦП (ATmega8) меняется от 0 до 5 В, то встроенное Uоп=2,56В не подойдет? Нужно как минимум Uоп=5В, т.е. подавать внешнее Uоп?

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Чт июн 02, 2011 21:18:47
DimanVIP
Логично.

А если то, что выдает аналоговый сигнал для АЦП питается от той же схемы, то проще всего в качестве опорного использовать напряжение питания.

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Чт июн 02, 2011 21:39:26
МитяРа
Timoshka писал(а): Нужно как минимум Uоп=5В, т.е. подавать внешнее Uоп?
А может проще входной сигнал на два поделить ? :)

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Чт июн 02, 2011 21:49:46
ploop
Во, кстати вопрос по теме: есть датчик, питаемый от одной цепи с контроллером, сигнал на выходе так же зависит от напряжения питания. Необходимо:
1. Измерить сигнал с датчика, вычтя из него возможные колебания напряжения питания
2. Измерить само напряжение питания

Первый вопрос, как я понимаю, решается использованием питания в качестве опоры. А второй? Или циклично переключать АЦП на внутреннюю опору, измерять Uпит, затем обратно на внешнюю?
Для Uпит точность особая не нужна, просто допустимые пределы отслеживать. 3-4 бита за глаза.

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:38:09
ploop
эээ... что, ни кто не знает?

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:54:01
МитяРа
Приветствую, пушистый..
ploop писал(а):1. Измерить сигнал с датчика, вычтя из него возможные колебания напряжения питания
А зачем ?
Схему давай ... :)))

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:39:30
ploop
Угу, щаззз! Я плату без схемы разводил, а тебе метнусь, нарисую! :)))

Датчик давления (MPX4115A), аналоговый выход, питание 5В, напряжение на выходе задаётся такой формулой: Vout = Vs* (.009*P-.095) ± Error
Где Vs - напряжение питания. Как видишь, зависимость прямая!

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:43:29
МитяРа
ploop писал(а):Угу, щаззз!
АГА... :)))
ploop писал(а):Где Vs - напряжение питания.
Запитай датчик от отдельного стабилизатора и меряй сигнал с датчика..

P.S. Переходи на SiLabs-ы, у них один вход АЦП измеряет Uпитания...

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:51:14
ploop
Запитай датчик от отдельного стабилизатора и меряй сигнал с датчика..
Отдал плату уже на изготовление...
Там просто нагрузка по цепи 5В будет от почти нуля до 700мА (семисегментники большие), на кренке колебания заметны будут. Аналоговое питание я хоть и отфильтровал, но отдельно не стабилизировал.

Ну а почему аналоговое питание нельзя завести в качестве опоры? Задумка такая была, пока не уткнулся в измерение его-же. Кстати, предусмотрел еще место под внешний ИОН, правда не знаю зачем :)

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:55:52
МитяРа
Если на плате есть мощная нагрузка, то питания разделяют..
А если есть ещё и аналоговая часть, то питаний должно быть ТРИ..
Аналоговое, цифровое и мощное, а земля соответственно соединяться в одной точке.. :)

P.S. Торопышка пушистый.. :)))

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 12:05:01
ploop
А если есть ещё и аналоговая часть, то питаний должно быть ТРИ..
У меня два - мощная и не мощная... или нЕмощная.. :)) Но на нЕмощной тоже индикаторы...
Земля как положено.

Ну так что с АЦП-то? А то на другой форум ответы клянчить побегу! :)

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 12:35:04
Psych
Ну а что сложного? Прямая пропорция и все вроде бы. Съехало питание на 2 % , съехали показания на 2%.

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 12:40:03
МитяРа
ploop писал(а):клянчить побегу!
Не побежишь.. мя твой хвост к ножке стула привязал.. :)))

А аналоговое питание можешь в качестве опорника использовать..
Делитель с питания и кондёр, параллельно нижнему сопротивлению..

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 12:43:43
ploop
Psych писал(а):Ну а что сложного? Прямая пропорция и все вроде бы. Съехало питание на 2 % , съехали показания на 2%.
Это ладно, датчик измерю.
А само-то питание относительно чего померить? Переключать опору на внутреннюю потом обратно?

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 12:51:53
МитяРа
Ploop, а те действительно нужна такая уж точность ?
Может у тя у датчика погрешность с амбарные ворота/, а ты тут на мелких колебаниях питания заморачиваешься.. :)

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 13:00:34
Psych
ploop писал(а):А само-то питание относительно чего померить? Переключать опору на внутреннюю потом обратно?
Вот. Может у вашего МК один канал АЦП предназначен для замера VCC ? Насколько я знаю должен быть.

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 13:05:01
ploop
Может у тя у датчика погрешность с амбарные ворота
Погляди, там три странички: http://dl.dropbox.com/u/22991016/MPX4115A.pdf

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 13:27:29
ploop
Psych писал(а):
ploop писал(а):А само-то питание относительно чего померить? Переключать опору на внутреннюю потом обратно?
Вот. Может у вашего МК один канал АЦП предназначен для замера VCC ? Насколько я знаю должен быть.
ATmega48. Каналы мультиплексируются. Один завёл на VCC через делитель.

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 13:37:26
МитяРа
ploop писал(а):Один завёл на VCC через делитель.
Молодец, про кондёр на нижний резюк не забудь.. :)))

Re: Опорное напряжение для АЦП

Добавлено: Пт июн 03, 2011 13:49:36
Psych
ploop писал(а):ATmega48. Каналы мультиплексируются. Один завёл на VCC через делитель.
Эмммм... у процов обычно есть один канал который внутренне подключен через делитель к VCC(внешние элементы и подача опорки не требуется).