Страница 1 из 1
Тиристорный мост (3 фазы) - и подключение его к МК
Добавлено: Сб июн 18, 2011 16:43:23
valio
Подскажите реальную схему подключения.
Годится и без гальваноразвязки.
Общий упр. ток по 6 пинам <20 мА, корпус LQFP.
Re: Тиристорный мост (3 фазы) - и подключение его к МК
Добавлено: Вс июн 19, 2011 13:16:00
МитяРа
valio писал(а):Подскажите реальную схему подключения.
Годится и без гальваноразвязки.
реальную и без развязки найти - нереально..
Сам посуди, у тя мост, три фазы, т.е. 6 тиристоров и у каждого есть управляющий вывод, а потенциалы на этих выводах - ой какие разные..
Без развязки по любому не обойдёшься..
valio писал(а):Общий упр. ток по 6 пинам <20 мА, корпус LQFP.
Так.. 20ма/6=3.3мА - ток управления одним тиристором..
Не маловато для тиристора будет ?
Re: Тиристорный мост (3 фазы) - и подключение его к МК
Добавлено: Вт июн 21, 2011 02:45:41
eufs
Через транзисторные ключи и импульсные трансформаторы. Оптопары(МОС3020 например) можно, если напряжение до 350В. На более высокие напряжения - оптопары редкость и дороговизна.
МитяРа писал(а):Так.. 20ма/6=3.3мА - ток управления одним тиристором..
Не маловато для тиристора будет ?
Не маловато. МОС 3023 легко управляется 2-3мА. А ею можно и тиристор побольше включить.