собрал схему описаную в
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... ig07.shtmlНа холостую запускается (иногда не с первого раза), под нагрузкой нет. Тоесть очень малый пусковой ток. Во время работы гудит. Увеличивая переменное сопротивление резистора R7, двигатель гудит сильнее. Иногда касаясь щупом тестера выводов деталей, гул пропадает и двигатель работает тихо как и положено.
При указаном номинале R1, ток через стабилитрон менее 2мА, в паралель бросил такой же резистор, ток увеличился до 4мА, напряжение питания стабилизировалось на уровне 8,3В, но иногда при увеличении сопрот. переменного резистора проседает до 4В.
В общем как то работает, но не так как нужно.
1. Все номиналы в схеме указаны верно? Видел где то R2 ставят 51К, но тогда двигатель очень редко запускается и то при увеличении сопротивления переменного резистора, зато при работе никакого гудения.
2. Опишите работу транзисторов при изменении сопротивления переменного резистора, не могу понять как должно работать.
Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Вт июн 28, 2011 10:19:44
grab
В общем резистор 51 Ом стоит правильно, это рекомендация по даташиту к тиристорам.
Ток управления тиристорами = 10мА при минимальном сопротивлении переменного резистора (при максим. 0), что мне кажется маловатым, и потому они полностью не открываются. На транзисторах и конденсаторе с переменным резистором я так понимаю собран генератор импульсов. Подскажите как он работает и как расчитываются остальных три резистора?
Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Ср июн 29, 2011 13:49:21
WandererSc
У меня эта схема не крутила
зато как простой тиристорный регулятор работает отлично

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Ср июн 29, 2011 14:04:36
grab
насобирал конденсаторы, подключил. С ними двигатель запускается и крутит даже под небольшой нагрузкой (компресор качает до 1,5 атмосферы). Дальше нужно подбирать конденсаторы, но вывод однозначный что проблема не в двигателе. Ковыряю схему дальше...
Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Ср июн 29, 2011 18:16:28
Borodach
КПД двигателя с этой схемой получается значительно ниже, нежели с обычным конденсатором, по крайней мере, у меня ... .

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Ср июн 29, 2011 18:18:28
Upgrader
Странно, в статье написано обратное... Может быть все-же в схеме какая ошибка?
Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Ср июн 29, 2011 18:33:29
Borodach
В своё время тоже на это повёлся и приобрёл готовые модули.
Собрал схему и как не пытался получить от неё достаточной мощности, так и не получил.
Поставил и подобрал конденсаторы - всё стало работать и мощности стало хватать на распиловку пятидесятимиллимировых досок ... .

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Чт июн 30, 2011 01:04:07
WandererSc
а почему "подбор", есть же программы для расчёта
Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Чт июн 30, 2011 09:39:40
Телекот
Эта схема не должна работать. Почитайте описание.
В этом случае фазовый сдвиг токов равен нулю и вращающий момент на валу двигателя не создается. При замыкании обмотки Б ключом в момент времени Твкл (график б) фазовые соотношения токов в обмотках изменяются. Ток в обмотке В начинает расти быстрее (график в). А так как ток в обмотке В не может измениться скачком, то это приводит к запаздыванию тока Iв относительно Iа на угол j.
Спрашивается почему вдруг ток в обмотке В станет расти быстрее чем в обмотке А.
Ведь при замкнутом ключе эти обмотки включены параллельно.
Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Чт июн 30, 2011 14:22:31
grab
Телекот писал(а):Эта схема не должна работать. Почитайте описание.
В этом случае фазовый сдвиг токов равен нулю и вращающий момент на валу двигателя не создается. При замыкании обмотки Б ключом в момент времени Твкл (график б) фазовые соотношения токов в обмотках изменяются. Ток в обмотке В начинает расти быстрее (график в). А так как ток в обмотке В не может измениться скачком, то это приводит к запаздыванию тока Iв относительно Iа на угол j.
Спрашивается почему вдруг ток в обмотке В станет расти быстрее чем в обмотке А.
Ведь при замкнутом ключе эти обмотки включены параллельно.
Автор утверждает что всё работает... а насчет этих фазовых сдвигов, сам не могу разобраться, что на них влияет в схеме.
Кстати, я паралельно пытаюсь подключить через конденсаторы. Давно отцу какой то электрик продал набор из конденсаторов без маркировки как на фото(сказал что украли с завода до того как маркировать начали). Так вот корпусом похожи на МБГО с размерами 46х41х50мм. Растояние между выводами 25мм. Если потрясти их, слышно шуршание какого то порошка. Отец припоминает, что электрик говорил о необходимости заливки в них масла трансформаторного....давно это было. Но особенность в том, что когда я замерил ёмкость, то не поверил глазам своим. Хоть у всех и разная, но от 15мкФ до 100мКф! Что это за конденсаторы? Подключал с ними двигатель - запускается и крутит, но нагрузку плохо держит. Будет время - подберу точнее ёмкость. Взял один который 100мкФ в качестве рабочего, так греется немного. Наверное напруга низкая, буду подключать их последовательно...
Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Сб июл 02, 2011 01:02:19
eufs
Есть забытый(может и незаслужено) способ пуска трехфазного двигателя,где вместо кондесатора применяется мощный резистор. Недостаток-нагрев резистора. Лично запускал двигатель 2,2 КВт 1450 об. Работал отлично. Резистор делал из нихрома 0,8 от электроплитки. Мотал на дрючке от ножки стула. Подбирается по устойчивому пуску и отдаваемой двигателем мощности. Рекомендуется, если охота сэкономить на кондесаторах.
Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Сб июл 02, 2011 01:58:36
WandererSc
grab писал(а):Автор утверждает что всё работает...
И не заряженное ружьё раз в год стреляет.

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Сб июл 02, 2011 07:16:46
Borodach
WandererSc писал(а):а почему "подбор", есть же программы для расчёта
Получается более достоверно для конкретного двигателя.
Для треугольника исходим из расчёта 1\10 от мощности двигателя и после включения подгоняем напряжение на всех обмотках корректировкой конденсаторами,чтобы получилось порядка 220 вольт.
Если требуется большая мощность, то добиваемся равенства напряжений на больших мощностях, если потребление не большое, то на Х.Х.
На звезде аналогично добиваемся равенства напряжений.
Не один десяток лет пользуюсь этой технологией и ни разу она меня не подвела ... .

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Сб июл 02, 2011 23:43:40
grab
WandererSc писал(а):У меня эта схема не крутила
зато как простой тиристорный регулятор работает отлично

А у меня не работает даже как регулятор. Лампочка 100Вт не зажигается...Прошу если схема под рукой, замерить напряжения на транзисторах и УЭ тиристоров при разном положении R7.
Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Вс июл 03, 2011 00:01:21
WandererSc
схема не под рукой но....
1) на УЭ нечего мерять там иголки мультиметр их не покажет.
2)для настройки нужен осциллограф
3) если нет осциллографа, то проверять правильность монтажа, номиналы и исправность деталей
Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Вс июл 03, 2011 00:04:25
mikes357
Без кондёров была в каком-то номере журнала электрик, - не собирал - не было надобности.
Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Вс июл 03, 2011 10:45:01
Borodach
Можно получить недостающие фазы от второго аналогичного двигателя включённого параллельно рабочему, но запускающие конденсаторы всё-одно нужны ... .

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:26:45
Телекот
Что бы было 3 фазы. Надо скооперироваться с соседом для получения второй фазы, а третью фазу получить при помощи трансформатора.
Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:34:53
Borodach
А если скооперироваться с третьим соседом...?

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:35:51
DIMON_CHAiNIK\\
А почему отказываетесь от конденсаторов?Не дефицит вроди.