Страница 1 из 213
Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Пн сен 25, 2006 18:38:07
Reanimator
Есть Ш-образный транс, восемь выводов. Как определить где какая обмотка?
Как определить где какие выводы у трансформатора
Добавлено: Пн сен 25, 2006 19:15:32
Сэр Мурр
Однозначного ответа нет. Во-первых, мультиметром определяем (условно) начало-конец обмоток. Если выводы нумерованы- то обычно начало обмотки- с меньшим номером. Пытаемся рассмотреть провод, припянный к выводу. Более толстый провод- на низкое напряжение. По габаритам трансформатора прикидываем его мощность.А вообще надо сказать, для чего транс предполагается использовать- для БП, или согласующий, или импульсный. То, что я сказал- относится к сетевым трансам.

Добавлено: Пн сен 25, 2006 19:35:59
Reanimator
Мерял мультиметром сопротивление: два вывода(номер 6 и 7) 5.3 ома больше нискакими несоеденены, еще два 7.2(номер 8 и 9) ома также больше несчем несоеденены. Остальные четыре вывода(номер 2,3,4,5) соеденены между собой, сопротивления 2-3 9.6 Ом, 2-4 10.3 Ом, 2-5 11.5 Ом. В других комбинациях сопротивления меньше одного ома. Щитал мощность, получается примерно 100 ватт. На выводы 2,6,7,8,9 идут тонкие провода,на 3,4,5 толстые, причем на 3 и 4 идет по 2 провода.
Добавлено: Вт сен 26, 2006 06:31:30
Alexey_B
Можно попытаться посмотреть его маркировку и по справочнику.
Добавлено: Вт сен 26, 2006 16:37:35
МИК
чтоб хоть соориентироваться рядом, на толстые подавай переменку, лучше латром, нет- 6,3 например, хорошо бы через амперметр, или на слух, чтоб не гудел сильно. На остальных меряй, фазируй.
Добавлено: Вт сен 26, 2006 16:52:04
Reanimator
На трансе ничего ненаписано кроме вот этого:
w1(6-7) 61вит. 0.2
w2(8-9) 82вит. 0.2
w3(17-18) 640вит. 0.5
w4(18-19) 197вит. 0.8
w5(19-20) 94вит. 0.8
Добавлено: Вт сен 26, 2006 17:10:14
Оne
Так это всё и объясняет!

W1- первичная обмотка.
Добавлено: Вт сен 26, 2006 17:24:29
Оne
Судя по всему обмотку W3 можно попробовать запихнуть в сеть, сперва кратковременно - секунд 5, проверить на нагрев трансформатор (в течении определённого времени, т. к. тепло медленно распределяется внутри трансформатора), если всё пучком - включить на пару минут, снова проверяем, ну а если и так всё нормально, то включаем на необходимое для тестов время и меряем напруги на всех остальных обмотках. Мощность на каждой отдельной вычисляем из соображений: квадратный корень из диаметра провода в миллиметрах, полученный результат умножаем на 0,6. Получаем расчётный ток этого провода. Ток перемножаем на напряжение этой обмотки, вот и мощность конкретной обмотки.
Добавлено: Вт сен 26, 2006 18:52:37
Max
Провод только возмите подлиннее и пре первом включении лучше спрятаться под стол или типа того...
Я серьезно.
Добавлено: Вт сен 26, 2006 21:30:41
МИК
через предохранитель 1А включить, если сгорит сразу= что то не то.
Добавлено: Ср сен 27, 2006 10:39:49
Aheir
w3 - первичка, судя по соотношению количество витков/сечение провода
Добавлено: Чт сен 28, 2006 09:42:45
Reanimator
Дело в том, что W3 соединена с W4, а она в свою очередь соединена с w5. Что делать?
Как определить где какие выводы у
Добавлено: Чт сен 28, 2006 20:51:07
Сэр Мурр
Значит, этот трансформатор не подойдёт в качестве сетевого понижающего. Но, если связь можно разорвать, то можно и попробовать. Но ... См. выше.

Добавлено: Ср окт 04, 2006 06:49:41
Гость
"Значит, этот трансформатор не подойдёт в качестве сетевого понижающего. Но, если связь можно разорвать, то можно и попробовать. Но ... См. выше"
А почему? по мне так просто w4 и w5 заизолировать и все. Скорее всего они соединены последовательно, в паралельном соединении нет ни какого смысла.
Добавлено: Ср окт 04, 2006 19:43:50
Reanimator
Развязал я все обмотки, воткнул w3 в розетку и увидел салют...шутка

Трансформатор работает и издает звук "зззззз". Негромко, но слышно. Проработал он минут 5, вроде ненагрелся. Тока вот звук "ззззз" смущает-это нормально?
Добавлено: Ср окт 04, 2006 20:22:57
Alexl82
Этот звук может говорить о то что транс некачественный, не сбито железо. Оставь на сутки. Если будет работать, то все внорме. Теперь меряй напряжение на остальных обмотка, или можешь расчетать. Но обмотки кторые соединены с w3, лучше заизолируй.
Добавлено: Чт окт 05, 2006 01:36:09
MAV
скорее всего это обмотки типа 110-220-230В. попробуй включиь в сеть 17-20
Добавлено: Сб окт 07, 2006 23:09:24
Reanimator
Вобщем трансформатор работает. Я перемотал w5 и w6, но видимо ошибся-получились 21в и 21.5в. Собираюсь делать двухполярное питание для усилка. Эти пол вольта критичны? просто перематывать никаиф
В общем, не критично Сэр Мурр
Добавлено: Вт мар 25, 2008 15:54:38
SysUT
У меня та самая проблема: кроме списка (см. ниже) на трасформаторе ненаписано ничего.
W1 (6-7) 61 вит. d=0,2
W2 (8-9) 82 вит. d=0,2
W4 (2-3) 640 вит. d=0,5
W5 (3-4) 197 вит. d=0,8
W6 (4-5) 94 вит. d=0,8
Внимание! Обмотка W3 не обозначена.
Помогите определить выводы.
Добавлено: Вт мар 25, 2008 16:00:40
tych
А диаметр проводов виден ?