Страница 1 из 5
Подключение двигателя к однофазной сети.
Добавлено: Вс июн 28, 2009 13:37:37
svet
Здравствуйте уважаемые электронщики. Помогите пожалуйста с подключением электродвигателя к однофазной сети.
Двигатель из стиральный машинки имеет 5 выводов. Также имеется 2 здоровенных конденсатора

.
Параметры двигателя:
4АУТ80 В2/16УХЛ4 1ФАЗ~50hz 220V 160/60W 2800/3000об/мин ТУ 16-513.478-80 0784
Параметры конденсаторов:
1. К42-19
12мкФ+/-10%
500В 0783
2. К42-19
16мкФ+/-10%
500В 1281
Я думаю, что у меня трехфазный двигатель. Но на схеме подключения три вывода, а у меня их 5. Подскажите как его подключить к однофазной цепи.
Схема подключения трехфазного двигателя к однофазной цепи:

Re: Подключения электродвигателя
Добавлено: Вс июн 28, 2009 20:15:45
GP1
svet писал(а):
Параметры двигателя:
4АУТ80 В2/16УХЛ4 1ФАЗ~50hz 220V 160/60W 2800/3000об/мин ТУ 16-513.478-80 0784
Написано же 1ФАЗ
по всей видимости
1 обмотка рабочая (возможно с дополнительными отводами для изменения скорости вращения) и 1 фазосдвигающая
Добавлено: Пн июн 29, 2009 07:44:58
Победовод
А название стиральной машины знаеш? В инете посмотреть схему на ту стиральную машину.
Добавлено: Пн июн 29, 2009 08:20:36
Сэр Мурр
Упс! Ведь в названии двигателя ясно записано- мощность 160/60 ватт. Поэтому и отводов столько.
Добавлено: Пн июн 29, 2009 10:15:53
svet
Стриральная машина называлась "Вятка".Мне бы понять, как её соединить со схемой.
Добавлено: Пн июн 29, 2009 10:23:56
Aladdin
Вот парочка ссылок на схемы вятки. Если поискать, то можно еще кучу найти.
http://si.ucoz.ru/Vjatka/Vjatka22.GIF
http://elremont.nm.ru/st_mash_mg.htm
Я думаю, у этого мотора 2 режима: режим стирки и режим отжимания. Естественно обороты на этих режимах разные. В режиме стирки вероятно присутствует реверс.
Схемка отЭврики, может подойдет.
Добавлено: Пн июн 29, 2009 10:32:25
svet
Вот нашел схему (не факт, что именно от той, но тоже 5 выводов):

Еще схема (в архиве)
http://radiokot.ru/forum/files/z4_594.rar
Добавлено: Пн июн 29, 2009 11:03:51
svet
Aladdin спасибо за схемы.
Вот эта схема как раз, то, что нужно:
http://radiokot.ru/forum/files/z4_594.rar
Но я не могу понять, как мне подключить двигатель к однофазной цепи.
Добавлено: Пн июн 29, 2009 18:18:15
svet
Двигатель трехфазный, как определить какие выводы относятся к фазам? Измерил сопротивление между всеми выводами.
Как подключить 3-фазный трансформатор к однофазной сети?
Добавлено: Вс авг 15, 2010 17:52:20
Кот_Баюн
Как подключить 3-фазный трансформатор к сети 220В и вытянуть с него его максимальную мощность?
Мощность 2,5кВт.
Устройство трансформатора таково: есть 6 обмоток, 3 из них входные и 3 выходные, обмотки сгрупированы по 2 штуки(входная+выходная), сердечник состоит из Ш-образных пластин.
Сгруппированные обмотки по 2 штуки на собственных каркасах, итого 3 каркаса с входной и выходной обмотками на разных частях Ш-образного сердечника. Это обычный трёхфазный трансформатор...
Из-за специфического расположения катушек на сердечнике я сомневаюсь их параллелить, но могу по крайней мере подключить 2 входные и 2 выходные обмотки впараллель соответственно, но что делать с третьей парой обмоток, без неё мощность на треть будет ниже...
Re: Как подключить 3-фазный трансформатор к однофазной сети?
Добавлено: Вс авг 15, 2010 18:19:15
nik-as
Кот_Баюн писал(а):Как подключить 3-фазный трансформатор к сети 220В и вытянуть с него его максимальную мощность?
Во первых для чего?
Во вторых, делается очень просто, собирается преобразователь однофазного напряжения
в трёхфазное на выход которого и подключится этот трансформатор.
Re: Как подключить 3-фазный трансформатор к однофазной сети?
Добавлено: Вс авг 15, 2010 18:54:26
Кот_Баюн
Для электросварки.
Никаких преобразователей не надо! Чем проще тем лучше!
Re: Как подключить 3-фазный трансформатор к однофазной сети?
Добавлено: Пн авг 16, 2010 00:34:34
MAVr 34
Соедините последовательно две первичные обмотки, а вторичные параллельно, причем соединять нужно те вторички чьи первички вы соединили. У моего товарища на даче таким образом работает трехфазный транс 380/ 36. Включает его в 220В. При чем варит тройкой так что прожигает 5мм металл. Третьи обмотки у него просто отключены и заизолированы.
Re: Как подключить 3-фазный трансформатор к однофазной сети?
Добавлено: Пн авг 16, 2010 01:06:14
Starichok51
на какое напряжение трансформатор? и как были включены первичные обмотки в 3-хфазную сеть?
Re: Как подключить 3-фазный трансформатор к однофазной сети?
Добавлено: Пн авг 16, 2010 09:02:23
nik-as
Кот_Баюн писал(а):Для электросварки.
Где речь шла о сварке?
Почитай, может чем поможет.
http://www.teletehnika.info/technology- ... ratov.html
Re: Как подключить 3-фазный трансформатор к однофазной сети?
Добавлено: Пн авг 16, 2010 20:25:58
Сэр Мурр
Включаются две обмотки из имеющихся трёх. Лучше всего- крайние. Ну, и ессно, смотрим- на какое входное напряжение рассчитан трансформатор..От этого и танцуем при выборе схемы включения обмоток.
Re: Как подключить 3-фазный трансформатор к однофазной сети?
Добавлено: Пн авг 16, 2010 20:40:04
Кот_Баюн
Входные обмотки изначально были соединены звездой и на каждый вход подавалась фаза(разные фазы).
Выходные соединены были последовательно и образовали кольцо - я сам сперва не поверил, но это так(
Я создавал тему для того чтобы разобраться можно ли использовать имеющийся трансформатор по полной, подключить две пары обмоток я и сам знаю как, а вот с третьей большой вопрос...
Почему крайние пары обмоток лучше соединять, это я пока не пойму...
Re: Как подключить 3-фазный трансформатор к однофазной сети?
Добавлено: Пн авг 16, 2010 20:51:58
Сэр Мурр
Экспериментировал с включением всех трёх обмоток- работал, но жутко гудел.. Чтобы разобраться со способами включения, нарисуйте направления магнитных потоков в каждой обмотке при разных комбинациях включения обмоток.
Re: Как подключить 3-фазный трансформатор к однофазной сети?
Добавлено: Пн авг 16, 2010 21:43:37
Кот_Баюн
Подскажите напряжение на выходе сварочного трансформатора...
Я думаю и правда подключать только две пары обмоток, но две выходные обмотки будут точно запараллелены! Вопрос о напряжении возник не просто так - мощность трансформатора ограничена и на двух сетевых обмотках будет 1650Вт, при 35В расчетный выходной ток масимум 50А, а на 70В - 25А.
Из этого следует, что я буду первичку включать последовательно, а вторичку параллелить и напряжение на выходе будет 35В.
Может я заблуждаюсь, как вы считаете?
Re: Как подключить 3-фазный трансформатор к однофазной сети?
Добавлено: Пн авг 16, 2010 21:58:02
Сэр Мурр
Полагаю, что мощности трансформатора маловато для сварочного аппарата.. Ищите тему о сварочном аппарате на 50 Гц.