Страница 1 из 1

Сетевой фильтр - как измерить эффективность работы

Добавлено: Ср ноя 09, 2011 19:41:21
baron_P
Приветствую, господа.
Хочу сделать себе сетевой фильтр, выбрал для начала такую схему: http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_d ... 23-1-0-529
Собрал его, посмотрел. Светодиодиком светит красиво, не отнять, а пашет ли, непонятно.
Ну к сути вопроса. Как с помощью осциллографа типа Fluke 125 измерить уровень помех из сети 220В?

Re: Сетевой фильтр - как измерить эффективность работы

Добавлено: Пт ноя 11, 2011 16:20:24
orinoko
Мне думается, что никак (если хочется получить конкретные числа).
Для этого существуют специализированные приборы. Но теоретически что-то измерить можно в некоторых попугаях. Типа, перед фильтром было 10 попугаев, после стало 5. Для этого нужно перед осциллографом поставить ФВЧ с большим уровнем затухания за пределами полосы с частотой среза - ну пусть 10 кГц.

Re: Сетевой фильтр - как измерить эффективность работы

Добавлено: Пт ноя 11, 2011 19:18:58
borys
Есть такие приборы - анализаторы качества электроэнергии. Для этой задачи такой и нужен. Но стоят больших денег и есть только в
крупых специализировнных организациях. Если мне амять не изменяет, измеряют и записывают 11 параметров.

Re: Сетевой фильтр - как измерить эффективность работы

Добавлено: Пт ноя 11, 2011 20:24:07
orinoko
А вообще нормальный фильтр. Работать будет. Если все детали по схеме

Re: Сетевой фильтр - как измерить эффективность работы

Добавлено: Пт ноя 18, 2011 13:47:39
baron_P
Спасибо за ответы.
С ФНЧ возится лениво пока, других методов измериить его эффективность для конкретной сети подручными средствами я тож не вижу. А если просто абстрактно эффективность фильта померить - я думаю, подать на него с генератора сигналы примерно той частоты, фильтрация которй там описана, и измерить будет ли разница по амплитуде на вх/вых. Генератор под рукой есть, может займусь в скором времени.

UPD:
Измерил это дело. Подавал +/-15В с генератора. Заметно амплитуда снижатся от 30 кГц. Примерно от 40 кГц и до 10 МГц (предел генератора) амплитуда вобще нулевая (единицы мВ). В общем, пашет чудо-штука :)

Фото "испытательного стенда" :)) :
СпойлерИзображение