Страница 1 из 1

Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горения

Добавлено: Ср дек 07, 2011 20:48:39
Слесарь
Здравствуйте!
Мне для перегретого пара нужен датчик температуры, рабочий диапазон 0 ... 160 градусов. Особая точность требуется в диапазоне 100 ... 150 градусов
Для отвода продуктов горения требуется датчик температуры, рабочий диапазон 0 ... 300 градусов, особая точность требуется в диапазоне 100 ... 180 градусов.
Какие датчики лучше применить? Термопары или термосопртивления? И те и другие есть в наличии в подходящем оформлении. В случае термопар могу сделать цифровой контроль температуры холодного спая непосредственно на холодном спае, электронника на контактах термопары.
Требуется дискретность измерений в диапазоне особой точности - 0,1 градус.

Слышал что термосопротивления дают погрешность до 0,4 градуса, из-за каких-то причин
А если там погрешность 0,4 градуса. Мне впринципе достаточно точности +-1 градус, но с течением времени показания не должны "плыть".
Допустим, я установил температуру пара не выходе 130 градусов. Пусть будет погрешность измерителя 129 ... 131 градус, то есть, реальная температура может быть как 129, так и 131 градус. Предположим это 129. С течением времени система должна будет различными манипуляциями поддерживать именно эту температуру, не больше, не меньше.
Температура на выходе будет подбираться опытным путем, но электронника должна держать температуру стабильно, опираясь на низкую плывучесть датчика температуры.

Датчик температуры пара встраивается в трубу диаметром D120 мм. Расход пара примерно 500 кг/час.
Датчик выходных газов продуктов горения встраивается в трубу D180 после пароперегревателя котла, со скоростью потока, не измерял, но турбина дымосос D500 mm. с регулируемой частотой вращения примерно 2500 об./мин.

Re: Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горе

Добавлено: Ср дек 07, 2011 21:40:46
Слесарь
Что пишут производители приборов:
Погрешность измерения температуры приборами Термодат может быть уменьшена при их производстве путем уменьшения диапазона измерения. Так, например, при работе в диапазоне от 0 до 400°C погрешность составит 2°C. В этом случае, при выпуске и проведении поверки, в паспорте прибора должен указываться соответствующий диапазон измерений. Погрешность измерения темературы приборами Термодат не может быть меньше 2°C при работе с термопарами и меньше 0,5°C при работе с термосопротивлениями.

Так ли это? Как понимаю, большая погрешность и соответственно "плывучесть" термопар из удаленно датчика холодного спая, расположенного на самом приборе в каком-нить эл. шкафу. Интересно, какая возможна точность термопар, если датчик холодного спая и эл. схема на самой термопаре? По идее должны быть точнее термосопротивлений?

Re: Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горе

Добавлено: Ср дек 07, 2011 21:59:45
Сэр Мурр
мои предпочтения- платиновые термометры сопротивления ТСП. Достоинства: Простота калибровки- по таблице. Высокая стабильность. Современные ТСП выпускаются в миниатюрном исполнении. Слабое место ( почти как у всех датчиков)- защита от воздействия агрессивной среды и влажности. Ну, и цена...

Re: Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горе

Добавлено: Ср дек 07, 2011 22:09:47
Слесарь
Сэр Мурр писал(а):Простота калибровки- по таблице.
Они нелинейны? Это придется писать программу для нелинейных измерений?
Термопары, знаю точно - практически линейны.

Re: Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горе

Добавлено: Чт дек 08, 2011 13:37:41
gregor
Термометры сопротивления практически линейны, наибольшую линейность имеют медные (ТСМ), но у них узкий температурный диапазон. У платиновых термометров сопротивления диапазон гораздо шире.
А выпускаются они в разных исполнениях - http://www.omsketalon.ru/?action=termometr_sopr

Re: Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горе

Добавлено: Чт дек 08, 2011 20:51:18
Сэр Мурр
ТСП имеют некоторую нелинейность, но она гораздо меньше, чем у термопар.
Посмотрите здесь http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/05/

Re: Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горе

Добавлено: Чт дек 08, 2011 22:09:26
Vasilii
Практически ВСЕ ТСП и ТСМ линейны в своих диапазонах и по цене мало отличаются . Легко допускают дискретность 0,1 град. С. в комплекте с распространенными вторичными приборами , напр. 1ТРМ 1. Мой выбор : ТСП 100П ( Рt 100) + втор. прибор.
А для какого Аллаха нужна точность 0,1 град.? Там и единиц град. хватит за глаза.