Страница 1 из 1

Кол-во устройств на линии RS-485

Добавлено: Пт янв 06, 2012 13:32:30
Jekyll
По даташиту на ADM-485, допускается 32 устройства в сети.
Где-то слышал цифру 255.
Где тут правда?
И если действительно 32, потянет 41 без репитера?

Re: Кол-во устройств на линии RS-485

Добавлено: Пт янв 06, 2012 13:53:59
s64

Re: Кол-во устройств на линии RS-485

Добавлено: Пт янв 06, 2012 19:34:31
woosterstring
У ADM485 входное сопротивление 12к, что соответствует 375 Ом для 32 узлов в параллели. Лучше использовать ADM4850-4857 с входным 96к.

Re: Кол-во устройств на линии RS-485

Добавлено: Сб янв 07, 2012 04:24:49
Jekyll
Спс. Читаем... Думаем... Впитываем... :solder:

Re: Кол-во устройств на линии RS-485

Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:59:00
МитяРа
Вот тут, можно схемы посмотреть: http://www.rs485.com/