Страница 1 из 1

Подскажите с плавный запуском тен

Добавлено: Вс янв 22, 2012 11:10:24
deniss1900
Добрый день Уважаемые помагите со схемой плавного запуска тенов мощностью до 10квт на каждую фазу.

Re: Поскажите с плавный запуском тен

Добавлено: Вс янв 22, 2012 11:22:47
Borodach
По крайней мере, название темы можно было оформить без ошибок ... . :)))

Re: Подскажите с плавный запуском тен

Добавлено: Вс янв 22, 2012 23:40:56
Vasilii
Применить двухступенчатый пуск звезда-треугольник . Довольно широко применяется в технике.

Re: Подскажите с плавный запуском тен

Добавлено: Пн янв 23, 2012 19:31:04
deniss1900
Если можно схемку черкнуть черкните.

Re: Подскажите с плавный запуском тен

Добавлено: Вт янв 24, 2012 10:09:22
nik-as
Vasilii писал(а):Применить двухступенчатый пуск звезда-треугольник .

Это не электродвигатель, с тенами такое не пролезет.
Тут три варианта, реостатный запуск, дроссельный или на тиристорах(симисторах).

deniss1900 Как включены тены?

Re: Подскажите с плавный запуском тен

Добавлено: Вт янв 24, 2012 14:59:49
deniss1900
Хочу подключить через твердотельное трехфазное реле на 40А звездой. Ну можете посоветовать и другой вариант. Только без магнитных пускателей желательно на симисторах.

Re: Подскажите с плавный запуском тен

Добавлено: Ср янв 25, 2012 08:30:41
nik-as
10 кВт - это ток 45 ампер, так что релюшку помощнее надо.
А для этого варианта она и не потребуется, но тоже тиристоры надо заменить.
http://electrik.info/main/praktika/278-primenenie-mikrosxemy-kr1182pm1-plavnyj-pusk.html