Страница 1 из 2

Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:14:01
n_User123
термодатчик дохнет уже второй. рядышком с ним движок постоянного тока. Кабель к датчику 1 метр длиной, экранирован. Дохнет следующим образом - сначала начинает врать - сначала выдает неправильную температуру (самое верхнее значение). Потом перестает вообще обнаруживаться. Какова может быть причина? помехи (искры от щеток движка) или просто бракованная партия? происхождение датчиков неизвестно.

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:52:54
wws63
В цепи питания датчика установите: между плюсом и минусом питания -конденсатор 0,1мкФ, в цепи плюсового вывода питания поставьте резистор сопротивлением 100-200 Ом. Чтобы получилась интегрирующая RC-цепочка

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Ср янв 25, 2012 17:59:45
piligrim130
Какой мошности движок ?,если сильно искрит то возможно датчику не равится озон - корпус у него не очень герметичный .
Обратите внимание на вибрацию , ну и токи пусковые .
Как вариант упрятать его в тонкостенную железную трубку и развязать вибрацию кусочком резики .

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Чт янв 26, 2012 06:49:58
n_User123
В цепи питания датчика установите: между плюсом и минусом питания -конденсатор 0,1мкФ, в цепи плюсового вывода питания поставьте резистор сопротивлением 100-200 Ом. Чтобы получилась интегрирующая RC-цепочка


В цепи питания стоит подтяжка 5 кОм (по даташиту 7.4k). Не опасно ли ставить конденсатор на линию данных? это завалит все фронты.

Какой мошности движок ?,если сильно искрит то возможно датчику не равится озон - корпус у него не очень герметичный .
Обратите внимание на вибрацию , ну и токи пусковые .
Как вариант упрятать его в тонкостенную железную трубку и развязать вибрацию кусочком резики .


мощность движка 150 Вт. Вибрация есть но небольшая (движет вращает лопатку, которая перемешивает жидкость). Насчет пусковых токов не знаю. Сам датчик помещен в металлическую трубку с термопастой. На движек вчера приделали кондер 0,22 мкФ. понаблюдаем сегодня как поведет себя термометр.

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Чт янв 26, 2012 17:24:20
watchmaker
n_User123 писал(а):
В цепи питания датчика установите: между плюсом и минусом питания -конденсатор 0,1мкФ, в цепи плюсового вывода питания поставьте резистор сопротивлением 100-200 Ом. Чтобы получилась интегрирующая RC-цепочка


В цепи питания стоит подтяжка 5 кОм (по даташиту 7.4k). Не опасно ли ставить конденсатор на линию данных? это завалит все фронты.

Конденсатор не на DQ, а на питание. Питание естественно по выделенному проводу.

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Пт янв 27, 2012 07:05:30
n_User123
Проблема решена. С клемм движка на корпус поставили кондеры по 4 нФ. Искрить щетки стали много меньше. И помех стало меньше. Видимо большая помеха убивала калибровочные константы в датчике, отсюда некорректные показания термодатчика.

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Пт янв 27, 2012 15:23:27
wws63
1.Подтяжка 4,7к, а не 7,4к :))
2. Я вроде по русски написал резистор в цепи питания

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:19:33
BOB51
честно говоря весьма удивлен...
в далеком прошлом поиздевался над DSками как мог, бывало 2-3 на сотню "дохлых" изначально, но чтоб в работе сдыхали? :shock:
скорее схемотехника и/или топология монтажа устройства как говорится "некорректна" :beer:

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Вс фев 05, 2012 15:19:04
zhu4er
BOB51 писал(а):честно говоря весьма удивлен...
но чтоб в работе сдыхали? :shock:

Сдыхають аж бегом если электромагнитная наводочка на датчик действует. У меня на аквариуме стояли релюшки управления на небольшие нагрузки и датчик рядышком гнездился - подох через 2 недели! Следующий ещё через 2 недели. Поставил управление симисторами - как корова языком слизала.

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Пн фев 06, 2012 07:50:35
BOB51
значит все-таки схемотехника и топология монтажа... :cry:

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Пн фев 13, 2012 18:41:30
user2007
Датчик очень хилый, не любит особенно статического электричества, при этом, естественно, не помогает никакое экранирование.Я решил проблему живучести, только установив на плату датчика стабилитрон BZX85 на 5,6V между выходом и общим (анод на общий, катод на выход), как можно ближе к датчику.Пробой происходил при перестыковке разъема датчика, при этом статика непредсказуемо стекает через любой контакт,и если это не общий, вышибает датчик насмерть.Очевидно, стабилитрон может срезать "минус" и ограничить безопасно "плюс" от наводок по проводам.

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Вт фев 14, 2012 07:48:28
BOB51
так это один из элементов схемотехнической защиты (защита от импульсных выбросов входа МК при помощи двуханодного стабилитрона - только он общую емкость линии повышает...) :shock:
чего касательно экранирования - советую получше изучить данную тему - скорее всего типичная ошибка - соединение экрана с "обшим" на обеих концах кабеля
кстати, при "трехпроводном" режиме на лапки питания датчика надо цеплять конденсатор 1мкФ
насчет "статики" - не лазь в синтетике , да и общие правила радиомонтажных работ соблюдать не помешает (относительно "горячего" подключения компонентов)
не надо на детальки наезжать - лучше подумать о том где "дров наломал" :facepalm:

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Пн фев 20, 2012 14:28:29
user2007
Ну, это как посмотреть. Если пользователи изделия - медучреждения,т.е. женщины в синтетике, не любящие в принципе ничьих указаний , а датчик требует при работе периодического отстыковывания от изделия из пластиков с разными трибоэлектрическими потенциалами, а количество изделий - тысячи, то я бы с уважением отнесся к рекомендациям по повышению живучести - иначе утонете в гарантийных ремонтах и разоритесь :) .
Кстати, BZX85 - обычный стабилитрон, а не 2-х анодный. Фронты же и так испорчены экраном, но датчик-то работает на кабель до 300 м.Советую посмотреть картинки в Datasheet - там завал фронтов при переходе 0-1виден очень хорошо.

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Вт фев 21, 2012 07:20:24
BOB51
это кто ж... несчастную dsку на 300-метровом кабеле от стандартного вывода МК гоняет?! :shock:
ну максимум 15 метров при 3-х проводном включении- и то на грани "ошибки CRC" в пакете... норма где-то 3-5м :)))
для того в документации и указаны специальные схемы выходных каскадов :tea:

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Вт фев 21, 2012 16:11:18
kolobok0
n_User123 писал(а):термодатчик дохнет уже второй. ...


надеюсь стандартные рекомендации юзаете из даташитов? тут уже прозвучало... по рекомендациям от изготовителя - есть ds9503

(круглый)

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Ср фев 22, 2012 08:15:15
BOB51
есть на русском для бронепоезда :tea:
(да простят меня первоисточники - давно адреса ссылок потеряны) :oops:

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Пн фев 27, 2012 14:46:44
user2007
Если Вы никогда не видели инопланетян, то это не значит, что они не существуют. :)
В описании BASCOM-AVR, на котором я работаю, приведены ссылки на информацию о длине кабеля, с которой проверялась работа датчика DS1820.
Cable lengths (this section is only for some limitation understanding)
For short runs up to 30 meters, cable selection for use on the 1-Wire bus is less critical. Even flat modular phone cable works with limited numbers of 1-Wire devices. However, the longer the 1-Wire bus, the more pronounced cable effects become, and therefore greater importance is placed on cable selection.For longer distances, DS recommends twisted-pair-cable (CAT5).DS standard examples show 100 meters cable lengths, so they say, that's no problem. They also show examples with 300m cabling, and I think I have seen something with 600-meter bus (but I cant find it again).
На украинский или русский не надо перевести? :) Я лично работаю с серийными изделиями с длиной кабеля 2 м на витой экранированной паре по 2-х проводной схеме.Проблем с точностью передачи данных пока что не было,но, если если может понадобиться передавать данные на большие дистанции, обязательно учту данную информацию, а не Ваши измышления .

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Пн фев 27, 2012 21:23:35
BOB51
в конечном результате правильность подтвердит конкретный макет :cry:
как я сам проверял, без специальной схемотехники - не более 15 метров, возможно у кого выйдет чего другое... как-то надобности в том небыло.
до 5 метров - не показатель... :sleep:
да и за последние 15 лет датчики под маркой ds18...20 делают уже кому только "не влом" - и россияне и белорусы ну и китайцы само собой 8)

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Вт фев 28, 2012 11:13:33
user2007
В этом я с Вами полностью согласен.Продукцию нужно покупать, похоже, только у авторизованных дилеров, но всякое бывает,а доверять только личным испытаниям.

Re: Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.

Добавлено: Пт мар 02, 2012 09:12:25
Coolish
Ещё можно ставить стабилитрон в линию питания логики, номиналом чуть выше, чем напряжение питания. Например, при питании 5В, я ставлю 5.5В.
Это помогало мне при импульсных помехах питания (когда никакие блокирующие конденсаторы не спасали).
В данном случае стабилитрон надо воткнуть на стороне датчика.