Страница 1 из 17
Термостат для газового котла, плюс погодное регулирование.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 16:52:30
C@at
Статья
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/112/Обновление, версия
1.3.
Добавлено два пункта пользовательского меню,
для изменения настроек термостатов.

Термостат помещение, диапазон установок от 10 °C до 32 °C
Гистерезис от 0.2°C до 2.5 °C.
Термостат теплоносителя, диапазон установок от 20 °C до 80 °C
Гистерезис от 0.5°C до 9.9 °C.
Схематически изменения смотрите схему, только на выводе 25 микроконтроллера (порт РС2) кнопка входа меню на общий…, и добавлены кнопки + - через ограничительные резисторы (РВ1, РВ2).

фьюзы

- V1_3PrTt.rar
- Архив термостата регулятора версии 1.3
- (163.48 КБ) 1367 скачиваний
P.S. На РадиоКоте , статья обновление Термостат для газового котла V2, плюс погодное регулирование.
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Чт мар 01, 2012 14:52:06
solodovnik7
Добрый день! Увидел Ваш прибор "зачесались" руки, собрал,прошил, работает. Таймер не собирал (не было под рукой 556-й). Камень,DS-ы,LCD и обвязка. Когда проверял выходы PВ7 и РВ6 обратил внимание на одну деталь. РВ6(термостат по помещению) работает согласно параметрам и гистерезиса,а вот с РВ7 неувязочка,он все время активен (5В на выходе). Варьировал комбинации температур-без результата. Индикатор на LCD показывает изменение состояния,а выход не изменяется.Процент заряда конденсаторов индицируется,но если подать по входу РС4(фотоэлемент) 5В(высокий уровень) показывает процент заряда по обоим каналам 141% и никаких изменений.
Может я криво прошил контроллер? Контроллер ATMega 8 в корпусе DIP. Прошивка v1_3Pr.hex, в eeprom V1_3Pr.eep частота 4МГц, fuse Boden. В программировании я не силен может подскажите ,что не так? Заранее благодарен.

Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Чт мар 01, 2012 15:33:53
C@at
Таймер 555 (или 556) своей работой интересен в этой схеме, и если его упразднить ... схема будет работать неинтересно. Если сделано такое сокращение схемы то и разбирать какие либо отклонения нет смысла все должно быть по схеме.
А насчет того что я в статье написал что МК в дип корпусе почти полноценно заменит TQFP тут я несколько преувеличил , чтобы нормально работало надо только TQFP.
PВ7 и должен быть активен, посмотрите очередность и его свойства включения в протеусе.
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Чт мар 01, 2012 16:31:18
solodovnik7
В Протеусе термостат (РВ7) работает с логикой "холодильника". Спасибо,C@at, куплю TQFP попробую.
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Пн мар 19, 2012 17:27:33
solodovnik7
Собрал на TQFP. Использовал печатную плату автора.Использовал 25-ю ногу под кнопки,за счет R1.9,R2.2 прошивка 1.3 Индикаторы заряда показывают 0%. Менял температуры, на индикаторах заряда ничего не меняется.На Меге в дипе эти проценты очень бодренько изменялись.Вобщем "затык" какой-то.

Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Пн мар 19, 2012 18:50:26
C@at
Да какой там может быть ЗАТЫК...
Индикаторы заряда показывают 0% это значит не работает схема на таймере на таймере NE556 начиная с IC1......
Хотя подождите че это я сразу в дебри схемотехники. Что там отображает основной экран ? Какие на нем отображаются значения? Может просто по внешним условиям не разрешена работа таймеров.
Сделайте фото того что у вас отображает экран.
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:06:05
solodovnik7
Я сфотографирую,сейчас не дома,но к примеру текущие показания Тнар+7,Тобр+22,Тдом+20.Уставка по воде +35,по дому+25,гистерезисы минимальные.По логике у меня в приборе должен был сформироваться сигнал (РВ6-on)+(PB-7off,Q2-on)соответственно включается период активности выхода......блин,я лучше сфотографирую
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Вт мар 20, 2012 15:01:22
C@at
Я про фото спросил почему, может вы не все условия работы программы уяснили для себя, а на дисплее с помощью символов полностью отражено, рабочее состояние программы
Их тут немного, поэтому приведу пример в картинках.

1) Программа находится в рабочем состоянии (без всяких блокировок, можно сказать дежурный режим). В этом состоянии только у таймера IC-1 происходит заряд конденсатора (наблюдаем на дисплее заряд в % ).

2) Комнатная температура опустилась ниже установленной пользователем, на котел подана команда ВКЛ.(одновременно отобр. символ стрелка и огонек, заряд конденсатора таймера обнуляется)

3) Температура теплоносителя достигла выше установленного пользователем порога, (отобр. символ стрелка и символ кружок, команды на котел не подаются таймеры не накапливают % ).

4) Температура на улице выше 19°С , для программы это уже летний режим…
Команды на ВКЛ. котла уже не будет, пока опять температура не опустится ниже 19°С (отобр. символ квадратик, таймеры не накапливают %).
Это так будет работать , если естественно в печатной плате нет ошибок монтажа (орs ...

только сразу не зарекайтесь что у вас 100% косяка там нет, как заработет нормально тогда и вопрос этот снимем, а пока на это каждый раз обращаем внимание ....)
Вот с этими картинками повозился и не зря, тут человеку это сразу и помогло
серж248 писал(а): Сергей, спасибо Вам за терпение, к таким "умникам", как я. Я не увидел очевидного. ВСЕ РАБОТАЛО, РАБОТАЕТ И БУДЕТ РАБОТАТЬ. Нужно было датчик улицы поместить в лед, а у меня они все вместе в одном помещении. ЗАЧЕМ ТОПИТЬ ДОМ, ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА НА УЛИЦЕ ВЫШЕ 19 ГРАДУСОВ. Надо в статье прям жирным красным по белому с нескольними восклицательными знаками это прописать. Как только я датчик охладил, я не мог в это поверить, что все это время, я "бился о стену", т.к все работает... Спасибо за Ваш труд, и советы.
Как я понял у него стаж сборки этого устройства, около 3х месяцев.
Молодец что доделал , я например не настолько терпелив...
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Вт мар 20, 2012 15:44:34
solodovnik7
Правильность монтажа проверял и продолжаю проверять

Датчик наружного воздуха сразу выбросил на улицу когда увидел,что "кина нету..."

За пояснения низкий поклон. Мой стаж сборки небольшой,два регулятора за две недели,вобщем направление понятно,спасибо,как только проверю напишу.
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Сб мар 24, 2012 16:38:45
серж248
Здравствуйте. По просьбе автора, выкладываю законченный вариант. СПАСИБО ВАМ ЗА ТРУДЫ!!!
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Пн мар 26, 2012 10:18:11
solodovnik7
Присоединяюсь к Серж248. У меня тоже все в порядке как оказалось

(сравнил показания своего прибора с Протеусом -все совпало

) Автору браво и глубокое уважение.Оформлением похвастаться не могу,нет времени, сделаю выложу.
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:58:58
bilan
Уважаемый C@at, скажите пожалуйста, в версии термостата 1.3, есть изменения и в печатной плате соответственно! Есть ли у вас вариант 1.3 печатной платы, или вы корректировали по ходу старую версию платы, и, собственно каким вариантом вы сами пользуетесь. Если есть печатная плата версии 1.3 буду очень вам признателен и благодарен за помощь!
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Ср май 16, 2012 15:58:55
C@at
Понимаете в чем проблема... Я со своей стороны сделал эту схему и программу , а теперь просто пользуюсь, сейчас прошло некоторое время мне честно говоря и не все припомнить что там за изменения ,
все что мог описал в свое время, мне просто некода возвращатся к пройденому материалу, на днях мной была сделана программа версии два,
http://c2.at.ua/load/avr/79/17-1-0-100, по схеме с программой и плате у меня там все готово, и мой экземпляр уже в действии , но по прежнему нехватает времени общатся с кем либо на эту тему, так что если в планах намечена сборка такого термостата, займитесь его второй версией, но извиняйте если у вас вопросы по азам электроники , то это не ко мне, ну до зимы точно......
Да, уж извиняйте, что ответ не совсем по существу вопроса....
В дальнейших планах материал по версии когда он будет в полном комплекте, также разместить здесь на сайте радиокота.....
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Чт май 17, 2012 10:16:31
bilan
Уважаемый C@at, спасибо за ответ и спасибо за предложенный вариант термостата №2, (очень во-время, а то я уже почти с утюгом стоял)! Ознакомился..., сей вариант намного проще в изготовлении (например, отсутствие таймеров на базе микросхемы 556), но с тем же функционалом (если ошибаюсь, поправьте), что и в первом варианте. Спасибо, еще раз, бегу разводить))) Ну и, собственно, ждём-с обсуждений и отзывов.
Спасибо еще раз!
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Чт май 17, 2012 11:34:17
C@at
bilan писал(а):очень во-время, а то я уже почти с утюгом стоял
Да не очень вовремя

там есть еще задумка сохранения в память (на случай обесточки) "периода паузы" и учет статистики включений и наработки котло-часов, ну это на принцип работы программы никак не влияет, это будет просто статистика. Окончательная схема еще не публиковалась, и готовая печатка у меня тоже есть, там только вместо кренки использую МС34063, так как у меня эта схема питается от 26 вольт, кренки там как то не очень..
Прикладываю архив с последними изменениями.
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Чт май 17, 2012 14:38:37
bilan
C@at писал(а):там есть еще задумка сохранения в память (на случай обесточки) "периода паузы" и учет статистики включений и наработки котло-часов
Ну вы тут впрямь как Леонид Быков в роли капитана - Титаренко из фильма "В бой идут одни старики":
" - Ну, могём! - Не могём, а мОгем! "Шикарно просто шикарно, не перевелись еще таланты. Браво. Задумка суперская, особливо в отношение сохранения в период блэкаутов.
C@at писал(а):Да не очень вовремя
Полноте-с, это же не драйвера для ЧПУшек лепить, тут такое что можно просто дополнить или переделать, как говориться, на лету..
А насчет преобразователя МС34063, так это вообще замечательно, давно уже полюбившееся, это ессено другой уровень, ну и цена соответствующая
Спасибо огромезное! Бдим!)))
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:47:45
oleg2719
Добрый день.
А не могли бы вы сбросить мне на почту исходник самой последней программы.
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:34:00
Mail1977
Добрый день.Вот я удачно зашел.На днях спаял таймер....теперь гляжу еще и термостат продвинутый.и мне такое надо)))Единственное, хочу немного доработать подсветку,что бы она включалась когда потемнеет.
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Пн июл 09, 2012 22:04:49
jaav
Здравствуйте! Уважаемый C@at, скажите пожалуйста, какой диод у Вас включен по питанию? На сколько стоит конденсатор параллельно оптопаре, на 470 или на 100 nF ? Какую Вы применяете оптопару? Какой диод стоит под выводом +5 В индикатора, 1N5819 или 1N4148 ? На сколько ом ставить резистор между 1-м и 6-м выводом микросхемы MC34063, 0,33 или 1 Ом ? Если об этом где написанно, ткните пожалуйста носом

Заранее спасибо!
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Чт июл 12, 2012 20:48:41
C@at
На схеме
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/130/01.gif по диодам все так и маркировано, сопротивление 0.33оМ.
Оптопара у меня применена РС817, но это не критично, так как список подходящих замен очень велик.