Страница 1 из 1
устойчивое питание катушки реле EDR101A12 при частоте 0,5 Гц
Добавлено: Вс фев 12, 2012 19:17:22
spurtsmen
Доброго времени суток.
Знаю, что задаю простой вопрос, но в данный момент не могу на него ответить сам.
Катушка реле (EDR101A1200) подключена через шлейф питания, питание которое иногда может вкл и выкл с частотой 0,5 Гц.
Как реализовать стабильность питания катушки реле при пульсации 0,5 Гц.
Нужен кондёр и ещё что-то.
Извините, за простой вопрос.
Re: устойчивое питание катушки реле EDR101A12 при частоте 0,
Добавлено: Вс фев 12, 2012 20:04:30
Flasher
для того, чтобы на него ответить, необходимо иметь хорошо развитую интуицую.
вопросы :
1. Сопротивление постоянному току катушки реле.
2. Как долго (минимальное значение) подается питание до его пропадания.
3. На сколько максимально пропадает питание.
4. Какое выходное сопротивление источника питания.
Re: устойчивое питание катушки реле EDR101A12 при частоте 0,
Добавлено: Вс фев 12, 2012 20:41:40
spurtsmen
Нормальный даташит нашёл.
ответы:
1. Сопротивление постоянному току катушки реле - 1000 Ом +-10%
2. Как долго (минимальное значение) подается питание до его пропадания - например: час стабильной работы, потом на 4 минуты серия вкл и выкл длительностью 1 сек (1 сек вкл 1 сек выкл и тд., или 1 сек вкл и 2 сек выкл и тд), потом снова нормальная работа или полное выключение.
3. - \\- \\ -
4. Какое выходное сопротивление источника питания - затрудняюсь с ответом (для примера возьмём акб 12в 7ач, хорошо)
Подвопрос. Как выходное сопротивление источника питания будет влиять на ту схему которую вы можете предложить с минимальным количеством деталей.
Спасибо.
Re: устойчивое питание катушки реле EDR101A12 при частоте 0,
Добавлено: Вс фев 12, 2012 21:12:44
Flasher
Конденсатор емкостью 6800 мкФ параллельно катушке реле позволит надежно питать ее в течении 3 секунд. Чтобы не было больших бросков тока, последовательно с кондесатором включите резистор 10 -20 Ом. Не перепутайте полярность.
Re: устойчивое питание катушки реле EDR101A12 при частоте 0,
Добавлено: Вс фев 12, 2012 21:22:45
spurtsmen
Спасибо. Попробую.К50-35 6800 мкФ х 16В
Рез коснулись конденсатора, то меня иногда удивляет тот момент. Что на схемах пишут кондёр на 12в, хотя их практически нет в продаже, если вообще есть.
Есть на 10 в и 16в.
В схемах указывают кондёр на 12в, значит можно смело ставить на 16в? Без изменения ёмкости.?
Отступление.