Страница 1 из 1
Сдвиг уровня сигнала.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 11:34:18
okmonster
добрый день
два дня рою инет , не могу найти решение.
у меня датчик давления на выходе дает напряжение от -240 мвольт до 20 мвольт
а мне нужно все это сместить в полностью положительный диапозон например от 0 до 260 , что бы усилить и считать на ацп микроконтролера
Re: смещение сигнала
Добавлено: Сб мар 10, 2012 11:56:07
Rector
Суммировать на ОУ с опорным -20 мВ и инвертировать.

Вариантов очень много. Только чуток пошевелить мозгами надо.

Re: смещение сигнала
Добавлено: Сб мар 10, 2012 12:00:25
Brigadir
Начнем с датчика давления. Если показания уходят в минус, смею предположить, что он имеет двуполярное питание. Так запитайте его положительным(однополярным) питанием и вопрос решен. Ниже 0 (массы, земли) показания уже не опустяться.
Re: смещение сигнала
Добавлено: Сб мар 10, 2012 12:35:37
okmonster
Rector писал(а):Суммировать на ОУ с опорным -20 мВ и инвертировать.

Вариантов очень много. Только чуток пошевелить мозгами надо.

есть какие нибудь микросхемы?
ОУ я найду со смещением AD623ANZ подойдет? , а вот инвертировать чем?
Re: смещение сигнала
Добавлено: Сб мар 10, 2012 12:36:51
okmonster
Brigadir писал(а):Начнем с датчика давления. Если показания уходят в минус, смею предположить, что он имеет двуполярное питание. Так запитайте его положительным(однополярным) питанием и вопрос решен. Ниже 0 (массы, земли) показания уже не опустяться.
увы( он питается от +9 вольт
Re: Сдвиг уровня сигнала.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 13:56:39
SmarTrunk
Нет проблем, если сделать сумматор (инвертирующий усилитель с двумя входами) на ОУ с однополярным питанием, то на одном входе (сумматора) напряжение может уходить в минус, если на другой вход (сумматора) подать компенсирующий плюс. ОУ можно взять любой, подходящий по точности и т.д.
Re: Сдвиг уровня сигнала.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 14:44:14
okmonster
SmarTrunk писал(а):Нет проблем, если сделать сумматор (инвертирующий усилитель с двумя входами) на ОУ с однополярным питанием, то на одном входе (сумматора) напряжение может уходить в минус, если на другой вход (сумматора) подать компенсирующий плюс. ОУ можно взять любой, подходящий по точности и т.д.
можно по подробнее? а то я первый раз столкнулся с таким вопросом и не очень понимаю
буду очень благодарен
Re: смещение сигнала
Добавлено: Сб мар 10, 2012 21:04:00
Brigadir
okmonster писал(а):
увы( он питается от +9 вольт
Ну тогда откуда минус берется? Из воздуха? Вы меряете относительно чего? Земли? Так откуда могут милливольты уйти в минус?. Тут Вы что то путаете.
Re: смещение сигнала
Добавлено: Сб мар 10, 2012 21:22:14
okmonster
Brigadir писал(а):okmonster писал(а):
увы( он питается от +9 вольт
Ну тогда откуда минус берется? Из воздуха? Вы меряете относительно чего? Земли? Так откуда могут милливольты уйти в минус?. Тут Вы что то путаете.
датчик 24PCC
я понятия не имею откуда минус берется
но даже мануал посмотреть если то там питание положительное а выход отрицательный причем он попадает в положительную и отрицательную зону .-200мвольт до примерно+20 милтивольт
Re: Сдвиг уровня сигнала.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 16:12:50
SmarTrunk
Посмотрел, что за датчик. Похоже, он выдает сигнал +-200мВ на одном своем выходе, относительно другого своего выхода. При этом, на обоих выходах имеется постоянная составляющая, примерно равная половине напряжения питания датчика (т.е. около 4,5В). Так что нет проблемы с отрицательным сигналом, нужно что-то типа дифференциального усилителя, например ставят INA128 (диф.ус. с высокоомными буферами на входе). Только надо думать, чтобы уже на выходе диф. ус. сигнал был положительным...
Хотя вообще с датчиками есть свои тонкости, и лучше специализированную литературу почитать.
Re: смещение сигнала
Добавлено: Вс мар 11, 2012 20:18:35
Brigadir
okmonster писал(а):Brigadir писал(а):
Ну тогда откуда минус берется? Из воздуха? Вы меряете относительно чего? Земли? Так откуда могут милливольты уйти в минус?. Тут Вы что то путаете.
датчик 24PCC
я понятия не имею откуда минус берется
но даже мануал посмотреть если то там питание положительное а выход отрицательный причем он попадает в положительную и отрицательную зону .-200мвольт до примерно+20 милтивольт
Всё я понял(даже в даташит не полез): датчик имеет внутренний усилитель на ОУ и наверняка мостовую схему сравнения. А раз есть Оу, то и внутренний источник виртуального нуля. Вот Вы от виртуального нуля и измеряете(оттого и минус)
Поправлюсь(посмотрел даташит): всё правильно = мостовая схема. 2 и 4 пин = выход, 1 и 3 = питание. Если между 2 и 4 измерять , может и плюс и минус.