Страница 1 из 1

ИБП 12В с защитой от глубокой разрядки и автом.включением

Добавлено: Сб мар 24, 2012 17:33:54
vitclone
Задача: ИБП на 12В для телеком оборудования с VRLA АКБ ёмкостью 17-40 А/ч.
Требования: в случае пропадания электропитания эффективное расходование емкости АКБ, защита от глубокого разряда АКБ, автоматическое включение потребителей в случае восстановления электропитания.
Нужна здоровая критика и предложения профессионалов по следующей схеме:
http://vms56.ru/shema-ibp12v.png
По замыслу КР1171СП10 (супервизор питания) кратковременно включает реле Р1 в случае понижения напряжения АКБ ниже около 10,5В (диод своим падением напряжения должен поднять порог как я предполагаю с 10В до 10,5В)
Реле Р2 включается зарядным устройством при восстановлении электропитания в сети и самоблокируется до срабатывания реле Р1.
Ток нагрузки 1-10 А. Для этой задачи есть куча реле от офисных ИБП. Ток заряда 1-4 А.
И еще я планировал использовать автомобильное ЗУ, может порекомендуете что-то еще.



Картинку сделал ссылкой.
Имеете совесть, картинки сжимайте и не растягивайте экран на метр в ширину.
Неужели вот так не могли сделать?
http://storage6.static.itmages.ru/i/12/ ... 4d4818.png


aen

Re: ИБП 12В с защитой от глубокой разрядки и автом.включение

Добавлено: Сб мар 24, 2012 20:30:23
vitclone
извините.. размер файла небольшой, а как уменьшить на странице не разобрался...

Re: ИБП 12В с защитой от глубокой разрядки и автом.включение

Добавлено: Сб мар 24, 2012 21:44:43
Starichok51
уменьшать надо самому, до прикрепления к сообщению.
или не вставлять в текст.

Re: ИБП 12В с защитой от глубокой разрядки и автом.включение

Добавлено: Вс мар 25, 2012 18:07:43
vitclone
Ни одного замечания по теме. Можно заниматься реализацией?
Единственная проблема - в наших магазинах нет даже серии КР1171, придется заказывать и ждать неделю...
Может все-таки проверите пока едут супервизоры?

Re: ИБП 12В с защитой от глубокой разрядки и автом.включение

Добавлено: Вт мар 27, 2012 13:19:53
vitclone
Схема с небольшим изменением работает.
Питание супервизора взял после самоблокирующегося реле Р2, иначе после отключения Р1 напряжение на АКБ сразу восстанавливается и Р1 тут же включается, в то же время Р2 продолжает питаться от кондеров потребителей...
Теперь появились другие вопросы, но судя по активности в этой теме проще будет решить самостоятельно.