3-фазная защита
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 09:59:01
GariK_XS
Проблема такая:
После грозы на 28 холодильных машинах погорели мониторы
3-фазной сети, то бишь контроль за обрывом и перекосом фаз.
Половина из них на гарантии... Покупать новые для нашей фирмы
смерти подобно и мне поставлена руководством задача
сгондобить аналоги. Подскажите, какую схему взять за основу
(в родных блоках стоят ATMega 16 в SMD исполнении).
Если что-то можно соорудить на любых AVR-ах, прошу помощи в
схемотехнике и в написании кода...
Всем привет, мяу!!!
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 16:05:37
Aheir
Это, конечно, здорово все, но что устройства делать-то должны?
Хотя бы на уровне "что на входе, что при этом на выходе"
Пишите что-то вроде ТЗ, без этого разговор смысла не имеет.
3-х фазная защита
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 10:00:32
GariK_XS
На входе МК сигналы с каждой фазы (через формирователь ес-но)
МК их сравнивает между собой и с заданной константой. в случае несоответствия выдает в порт три сигнала
- авария (LED)
- перекос ( или обрыв), смотря что имеет место
- сигнал блокировки реле (лучше ВЫКЛючение)
Даже если сигнал на входе пришел в норму, все равно остается в прежнем состоянии до сброса вручную.
Заданная константа должна иметь возможность изменения
при помощи кнопок и запоминаться в АТ24С02.
Начальные значения константы зависят от того, какой на входе будет формирователь.
Ну вот, примерно так...
Спасибо!
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 13:50:37
Сэр Мурр
Простите, что не в тему. Но эти виды защиты раньше делались на трех конденсаторах, включенных в каждую фазу, а точка соединения конденсаторов подключалась к защитному реле. Второй конец обмотки реле подключался к нулевому проводу. При обрыве фазы или её существенном перекосе появлялся ток в обмотке реле. Настройка схемы заключалась в подборе необходимой емкости конденсаторов.
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 17:24:24
ARV
Сэр Мурр писал(а):Простите, что не в тему. Но эти виды защиты раньше делались на трех конденсаторах, включенных в каждую фазу, а точка соединения конденсаторов подключалась к защитному реле. Второй конец обмотки реле подключался к нулевому проводу. При обрыве фазы или её существенном перекосе появлялся ток в обмотке реле. Настройка схемы заключалась в подборе необходимой емкости конденсаторов.
смею вас уверить, что и сейчас так делается... более того, номенклатура реле защиты от перекоса или неполнофазного питания двигателей очень широкая, достаточно поиском воспользоваться... не скажу, что по цене будет дешевле самодельного, но по надежности - наверняка
Добавлено: Пт ноя 09, 2007 06:49:03
GariK_XS
Три кондера-это конечно ГУТ (я так раньше и делал), но это не удовлетворяет моему ТЗ. Т.е., если перекос был кратковременным, реле отключает нагрузку и снова включает, а это чревато плачевными последствиями (особенно для компрессоров). К тому же на всех машинах стоят импортные компрессора и они на гарантии, и если представитель фирмы, которая обслуживает эти компрессора по гарантии (не дай бог) увидит там такую хрень (на кондерах), ни о какой замене или ремонте компрессора по гарантии не может быть и речи...
Спасибо!
Добавлено: Пт ноя 09, 2007 18:38:36
ARV
я, конечно, всего на свете не знаю, но классика жанра - пускатель с пусковой и отклоючаеющей кнопками известен, наверное, лет 100 уже... и если в цепь "отключающей" кнопки поставить нормально замкнутый контакт вашего "реле на конденсаторах", то после отключения ничего не включится повторно... элементарную электротехнику и релейную автоматику пока никто не отменял
Добавлено: Пт ноя 09, 2007 22:04:38
Сэр Мурр
Упс! ARV ответил раньше меня, за что ему гран мерси!. Теперь о гарантийных обязательствах. Что, ваши аналоги, хоть и на МК, но ДРУГИЕ, не являются нарушением гарантии?
И кто мешает спрятать от глаз подальше защиту на конденсаторах, а для близиру оставить "родную" защиту?
Добавлено: Вс ноя 25, 2007 14:07:12
GariK_XS
Всем огромный ПАСИБ!
Проблема решена

Добавлено: Вс ноя 25, 2007 14:20:08
Сэр Мурр
Интересно- а как она решилась? Ну просто любопытно..

Добавлено: Вс ноя 25, 2007 14:47:26
GariK_XS
Последовав Вашему ЦЕННОМУ СОВЕТУ я сделал защиту на кондерах
и спрятал ее от глаз подальше, а старое устройство защиты оставил
как бутафорию. Главному инженеру понравилось...

Добавлено: Вс ноя 25, 2007 15:24:46
Сэр Мурр
Упс!!!!!! Настоящий практический подход! Тему можно закрыть?
Добавлено: Вс ноя 25, 2007 15:29:58
GariK_XS
АГА!!! Большое Thank You!!!