Страница 1 из 1

Реле Времени

Добавлено: Ср апр 04, 2012 21:26:17
van0mah
У меня в доме есть котельная в ней электрический котел поддерживает температуру с помощью термостата
Прикол в том что когда в доме набирается нужная температура электрокотел отключает насос, а нужно сделать так что бы еще 10 минут работал насос
схема снизу
При отключении сигнала 220 вольт, реле 12 вольт должно быть замкнуто еще 10 минут
так вот нужна схема

Re: Реле Времени

Добавлено: Ср апр 04, 2012 21:56:15
conler
А можно схемку того что есть? Релюшка, датчик котла, насос... Вариантов много, надо смотреть к чему лепить.

Re: Реле Времени

Добавлено: Ср апр 04, 2012 22:13:57
van0mah
Сори забыл

Re: Реле Времени

Добавлено: Ср апр 04, 2012 22:17:39
conler
Чет не понял :dont_know:... "сигнал" 220В с чего там и зачем выпрямляется?

Re: Реле Времени

Добавлено: Чт апр 05, 2012 06:03:23
van0mah
насос в системе внешний
на котле есть такая коробочка для подключения внешнего насоса, термостата, набора HDO (не знаю что это)
подключен термостат и насос, но когда термостат в доме набирает нужную температуру, он отключает котел, а мне нужно чтоб котел отключился, а насос еще работал примерно 10 минут
Питание насоса 220 в

Re: Реле Времени

Добавлено: Чт апр 05, 2012 06:40:15
conler
conler писал(а):Чет не понял :dont_know:... "сигнал" 220В с чего там и зачем выпрямляется?
на этот вопрос можно ответ получить?

Re: Реле Времени

Добавлено: Пн апр 09, 2012 11:26:03
van0mah
Я нарисовал схему как сейчас подключен насос то есть когда термостат размыкает контакты (когда в доме набралась нужная температура) и насос перестает работать а мне нужно чтоб насос еще работал от 10 минут до 1,5 часа

Re: Реле Времени

Добавлено: Вт апр 10, 2012 07:06:45
C@at
Несложно будет сделать такую схему на таймере 555. Микросхема 555 с бешеной популярностью среди любителей, и среди профессионалов.
Есть куча статей, описаний, схем, использующих сей девайс.
Вот так будет выглядеть ваша схема.
Изображение
Подробней про подобные схемы здесь и здесь

Re: Реле Времени

Добавлено: Вт апр 10, 2012 20:47:53
van0mah
а что такое стоп и куда подключать питание

Re: Реле Времени

Добавлено: Вт апр 10, 2012 22:05:25
Romanoff
Если время еще не истекло, то можно отключить нагрузку кнопкой "стоп" (сбросить таймер).
Куда подключить питание - на схеме все есть.
Проще всего от 220 В взять без гальванической развязки, но это не совсем безопасно (как это сделать, смотрите, например, по второй ссылке от C@at).

Re: Реле Времени

Добавлено: Вт апр 17, 2012 20:04:06
van0mah
стоп а что за релюшка которая питается от 4,15 в

Re: Реле Времени

Добавлено: Вт апр 17, 2012 20:35:39
C@at
Да с релюшкой решаемо, а вот скажите где вы возьмете сразу "в одном флаконе" и 4V и 15V?

Re: Реле Времени

Добавлено: Вт апр 17, 2012 23:05:21
Brigadir
van0mah писал(а):насос в системе внешний
на котле есть такая коробочка для подключения внешнего насоса, термостата, набора HDO (не знаю что это)
подключен термостат и насос, но когда термостат в доме набирает нужную температуру, он отключает котел, а мне нужно чтоб котел отключился, а насос еще работал примерно 10 минут
Питание насоса 220 в
Самое простое и доступное: Реле включения вентилятора радиатора от автомобиля(старых марок, например от Жигуля). Врезается в трубу отопления(от котла). При достижении какой то температуры(80 -90 градусов) этот датчик включает реле вентилятора, а при понижении температуры = отключает. Вместо вентилятора подключите насос. Но обязательно через силовое реле. Будет работать независимо от питания котла. Реагирует только на температуру теплоносителя(воды в трубах). К сожалению эти датчики срабатывают при высокой температуре. Вам бы поискать термореле с регулировкой на нижний предел где то в 40 градусов(отключение).