Страница 1 из 1

Вывод сигналов с сумматоров на семисегментный индикатор.

Добавлено: Вс май 06, 2012 09:18:59
74HC244
Добрый день всем! Необходима помощь по разработке схемы в Протеусе, имеются 93 пары ключей, выполняющих роль контактного датчика, то есть при срабатывании одного из ключей в паре - идёт сигнал на матрицу и на сумматор, при этом результатом должен быть вывод сигналов на индикаторы, с указанием количества сработавших пар ключей. Примерная схема прилагается.
По сути это схема сигналки на шкафы с оружием, где на каждый ствол по два датчика, составляющих собой пару и при срабатывании любого из них идет сигнал на блок вывода с указанием количества извлеченных стволов.

Re: Вывод сигналов с сумматоров на семисегментный индикатор.

Добавлено: Вс май 06, 2012 10:03:29
pyzhman
Сумматор-то зачем? Прицепить датчики к микроконтроллеру и считай сколько влезет.

Re: Вывод сигналов с сумматоров на семисегментный индикатор.

Добавлено: Вс май 06, 2012 11:41:47
74HC244
Есть схема, но изза херовой версии Прота, в которой нет ИЛИ, поставил имевшиеся ИЛИ-НЕ + инвертер.
Прошу прощения за внешнюю ссыль, но на местную не льёт.
Изображение

Re: Вывод сигналов с сумматоров на семисегментный индикатор.

Добавлено: Вс май 06, 2012 12:13:51
74HC244
Каким образом это тогда реализовать через микроконтроллер, при том чтобы схему не приходилось потом долго оптимизировать?

Re: Вывод сигналов с сумматоров на семисегментный индикатор.

Добавлено: Вс май 06, 2012 12:40:45
pyzhman
Изображение
Концевые в узлах матрицы. Недостаток входов микрокнтроллера решается вводом регистров. Оптимизация за счет программы, железо не трогается.

Re: Вывод сигналов с сумматоров на семисегментный индикатор.

Добавлено: Вс май 06, 2012 13:30:48
74HC244
А можно пожалуйста поподробнее? Начиная с подключения пар ключей к матрице?

Re: Вывод сигналов с сумматоров на семисегментный индикатор.

Добавлено: Вс май 06, 2012 13:53:08
pyzhman
Каждый узел матрицы выглядит так:
Изображение
Если у вас нормальнозамкнутые концевые, то использовать их. В программе соответственно учесть.

Re: Вывод сигналов с сумматоров на семисегментный индикатор.

Добавлено: Вс май 06, 2012 15:09:57
74HC244
Вопрос: какую плату как вариант лучше юзать в качестве МК и каким образом осуществлять ввод регистров, особенно если требуется разделение сигналов, например если стволов четыре вида и нужен вывод каких какое число изъято?