Страница 1 из 1

селектор импульсов по длительности

Добавлено: Пт май 11, 2012 19:32:41
Vokintos
На вход устройства поступает импульсная последовательность с переменной длительностью импульсов Тмин= 15мкс. Тмах=85 мкс. Длительность импульса подлежащего выбору Ти= 50 мкс. При обнаружении 33 импульса заданной длительности работу устройства прекратить. Окончание подсчета импульсов должно отображаться на табло.

Дело такое импульсы подаем с задающего генератора, на вход компаратора( вся проблема в нем не могу понять процесс сравнения в нем и пропуск импульсов далее) и затем на входы счетчиков с коэффициентом 33( думаю ИЕ2 и ИЕ 5 подойдут) с них на дешифраторы ну и на 7 сигментные индикаторы. Вся проблема с компаратором .
Киньте Ваши предложения.

Re: селектор импульсов по длительности

Добавлено: Сб май 12, 2012 09:20:03
orinoko
поставить схему задержки импульса на 50 мкс. можно на интеграторе (если не нужна точность) или на счётчике. если на выходе этой схемы есть импульс, значит на входе больше 50 мкс.