Страница 1 из 1
Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Чт май 24, 2012 12:28:00
agb2008
Эксперты - подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее можно решить:
Я приобрел светодиодные лампы Gauss LED GU10 2,5W 2700K 220V для замены обычных... Но наблюдается странная
картина при их работе которую никак не могу решить:
Было: 10 потолочных ламп GU10 Osram (не светодиодные) на
220В
При замене на LED лампы Gauss наблюдается следующий эффект:
1. Если заменить все 10 ламп - то при включении на 1-2 секунды имеем яркий свет (даже ярче чем их обычный
режим свечения) после чего все лампы переходят в очень тусклый режим свечения...
2. Если оставить одну лампу Osram, а остальные заменить на светодиодные лампы -
то при включении все лампы включаются в нормальном режиме - но получаю эффект самопроизвольного отключения ламп
(всех !) через неопределенный промежуток времени (могут отключиться через 3 мин., а могут и несколько часов проработать)
Было предположение, что такой эффект может давать выключатель LeGrand с неоновой лампочкой подсветки,
но после его замены на обычный без подсветки ситуация не изменилась...
Аналогичный эффект получил и в еще одном помещении, где было установлено 8 ламп GU10...
В чем может быть проблема ? С обычными лампами с цоколем G10 все работало нормально и освещение не отключалось...
Поскольку лампы до отключения работают нормально (и после повторного включения) - не думаю, что проблема и в них...

Re: Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Пт май 25, 2012 06:58:42
nik-as
А выключатель случаем не с диммером?
Re: Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Пт май 25, 2012 09:56:52
agb2008
nik-as:
К сожалению, нет - обычный клавишный выключатель Legrand (теперь даже без неоновой подсветки).
nik-as писал(а):А выключатель случаем не с диммером?
Re: Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Пт май 25, 2012 16:31:54
Sergiiko
Возьми вольтметр,и замерь напряжение на лампах..(какая схема их включения? дай ответ)...
подключи, на рабочем столе,если не сложно.Будет меньше вопросов..
Re: Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Пт май 25, 2012 16:35:30
nik-as
Если отключаются сразу все, то явно проблема с питанием.
А в линии нет ни каких "сюрпризов", типа трансформаторов, стабилизаторов и.т.д?
Re: Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Вс май 27, 2012 18:02:36
agb2008
Sergiiko:
Монтаж выполнялся не мной где-то около 5 лет назад... Потолок навесной, но литой, поэтому
вскрывать его хочется только в крайнем случае. Схема подключения подозреваю параллельная,
иначе при выходе из строя одной из ламп накрывалась бы вся система.
Отдельно подключенные лампы работают вроде нормально...
Sergiiko писал(а):Возьми вольтметр,и замерь напряжение на лампах..(какая схема их включения? дай ответ)...
подключи, на рабочем столе,если не сложно.Будет меньше вопросов..
Re: Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Вс май 27, 2012 18:08:06
agb2008
nik-as:
Вот с этим проблема - как выполнялся монтаж я не знаю... На одном из форумов нашел
похожую проблему, но для 12В ламп - там проходил недогруз трансформатора и все
вырубалось... Но здесь 220В... Никаких регуляторов свечения не было. Что могли
еще поставить для 220 галогенок ?
Питание в дом подается через 15 кВт стабилизатор, поэтому бросков напряжения
не должно быть...
nik-as писал(а):Если отключаются сразу все, то явно проблема с питанием.
А в линии нет ни каких "сюрпризов", типа трансформаторов, стабилизаторов и.т.д?
Re: Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Вс май 27, 2012 19:17:18
Sergiiko
немножко не то..
от смотри,потухли лампы,а питание на них есть?
agb2008 писал(а):10 потолочных ламп GU10 Osram (не светодиодные)
светильники стоят отдельно, или в какой то конструкции..?
и если распределение идет в параллельном соединении ,от каждой лампы,пусть и под потолком,с одним выключателем, соединение будет идти с светильника к светильнику,ищи первый (электрика,наука плохих контактов)...
контрольку (лампа накаливания,вольтметр,и кусок провода в помощь) другого мудрить не надо..
agb2008 писал(а):иначе при выходе из строя одной из ламп накрывалась бы вся система.
гипотеза? но не факт..
agb2008 писал(а):иначе при выходе из строя одной из ламп накрывалась бы вся система.
да,при идеальном соединении..
иногда экономятся провода,и бросаются перемычки,смотря какая площадь,и расположение..
agb2008 писал(а):Отдельно подключенные лампы работают вроде нормально...
снова повторюсь смотри напряжение..
вроде все..

Re: Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Вс май 27, 2012 19:21:33
Sergiiko
agb2008 писал(а):nik-as:
Вот с этим проблема - как выполнялся монтаж я не знаю...
ох та мудрить и не надо,лампу накаливания в руки, при нормальном раскладе должна гореть везде..
(контакты)..

Re: Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Пн май 28, 2012 07:01:57
nik-as
Мудри не мудри, но настораживает тот факт, что галогенки горели нормально, а светодиодные,
с потреблением в 20 раз меньше, не хотят.
agb2008 писал(а):
Что могли
еще поставить для 220 галогенок ?
Да мало ли чего, диммер например не обязательно может быть встроенным в выключатель.
Есть ещё различные блоки защиты ламп. Стабилизаторы, их к стати могли установить до того как решили ставить общий
стабилизатор, а потом просто не стали выковыривать.
А вообще не мешало бы осциллографом посмотреть форму напруги на лампах, это может дать подсказку что искать.
Re: Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Пн май 28, 2012 11:50:23
Chainik
agb2008 писал(а): Что могли еще поставить для 220 галогенок ?
- схему софтстарта.

Re: Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Пн июн 04, 2012 06:37:02
agb2008
День добрый,
Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в обсуждении
и помог решить проблему !
Проблема действительно была вызвана блоком защиты галогенных
ламп
Гранит-500... Ну и немного тем, как его установили - блок был
буквально замурован, поэтому его было так сложно обнаружить...
Не очень понятно как он вообще работал.
Но в любом случае после его демонтажа светодиодные лампы
Gauss
замечательно работают.
Еще раз спасибо !

Re: Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Пн июн 04, 2012 06:57:10
Chainik
agb2008 писал(а):Проблема действительно была вызвана блоком защиты галогенных
ламп Гранит-500...
---
Chainik писал(а): схему софтстарта.
- это было очвидно ...