Страница 1 из 1
статический компенсатор реактивной мощности
Добавлено: Чт май 24, 2012 19:16:42
alex25
доброго вечера коты. кто нибудь встречал схему или разработку статического компенсатора реактивной мощности.
Re: статический компенсатор реактивной мощности
Добавлено: Пт май 25, 2012 03:56:50
Aenigma
Какой конкретно компенсатор интересует? Например, батарея конденсаторов, подключаемая к сети вручную или автоматически - это тоже статический компенсатор реактивной мощности (только индуктивной составляющей).
Есть корректоры коэффициента мощности, которые исправляют коэффициент мощности независимо от характера нагрузки (индуктивный, ёмкостный или импульсный). Причём такие устройства могут использоваться как централизованно, так и в составе потребляющего оборудования. Последний вариант проще для реализации.
Re: статический компенсатор реактивной мощности
Добавлено: Пт май 25, 2012 22:43:18
alex25
нужна схема БКМ-03 бытовой
Re: статический компенсатор реактивной мощности
Добавлено: Сб май 26, 2012 00:08:56
Starichok51
alex25, а сразу дать нужное название - никак?
или ты думаешь, что тут сидят сплошь ясновидцы?
Re: статический компенсатор реактивной мощности
Добавлено: Сб май 26, 2012 00:54:21
serg_ns
В это время суток? ДА!!!

Re: статический компенсатор реактивной мощности
Добавлено: Сб май 26, 2012 04:16:06
Aenigma
В описании
этого устройства встретил забавную фразу:
В процессе работы, устройство преобразовывает реактивную энергию в активную.
Вздор. Реактивную мощность можно только скомпенсировать реактивной мощностью другого знака, она не выделяется на нагрузке (часть периода энергия берётся из сети, и столько же возвращается в сеть в другую часть периода, суммарная энергия равна нулю). А активная мощность - это та, которая выделяется на нагрузке (т.е. энергия берётся из сети). Так что преобразовать реактивную мощность в активную можно только в обход закона сохранения энергии.
Ниже в таблице приведены проценты экономии электроэнергии - тоже полная чушь. Поскольку КПД этого компенсатора ниже 100 %, то экономия электроэнергии может выражаться только отрицательными числами.

Незначительная экономия может быть только для электроснабжающей организации - из-за снижения нагрузки на провода, а в квартире никакой экономии не будет, поскольку бытовые счётчики электроэнергии не считают реактивную энергию, и она не оплачивается.
В общем, авторы описания устройства либо сами не понимают, как оно работает, либо держат потенциальных покупателей за дураков, что скорее всего. В последнем случае устройство на самом деле может быть проще, чем описано на сайте, и состоять внутри просто из конденсатора (я такие видел).