Страница 1 из 1

Управление электромагнитным клапаном

Добавлено: Сб июн 23, 2012 00:44:59
Кот-тоК
Всем, доброго времени суток! :))

Пытаюсь сделать схему управления электромагнитным клапаном. Клапан управляет потоком воды.
Управления клапаном осуществляется по средствам Atmega168.

Первый вопрос заключается в том, как лучше осуществить замыкание цепи в которую подключен клапан?
Т.к. я очень боюсь "убить" микроконтроллер и нагрузка индуктивная, то в качестве замыкателя выбрал оптопару, хотя возможно, следовало взять какое-то реле или транзистор?

Изображение

Была выбрана оптопара АОТ127Б. Её характеристики приведены на рисунке. Входной ток 5 мА (на оптопаре). Т.к. напряжение на ноге микроконтроллера 5В, то сопротивление R1=1кОм. Верны ли мои предположения? :facepalm:

В оптопаре 2 транзистора, по идее открывать их должен диод, но куда тогда подключать базу? Я это сделал, через какой-то резистор R3. Не знаю правильно ли это? :facepalm:

Выходной ток 15мА, напряжение 15 В, тогда сопротивление R2=800Ом.
Для блокировки индуктивного броска, параллельно клапану поставил диод.
Может быть ещё какие-то элементы нужны?

Спасибо за внимание!

Re: Управление электромагнитным клапаном

Добавлено: Сб июн 23, 2012 06:10:13
As
А клапану хватит такого малого тока для открытия? :)) Есть серьёзные сомнения... :dont_know:

Re: Управление электромагнитным клапаном

Добавлено: Сб июн 23, 2012 12:16:18
Кот-тоК
Спасибо за ценный ответ :))

Подключил клапан к блоку питания 12 В, померил потребляемый ток - 0,44 А.
Оптронов которые работают с такими токами что-то не нашел. Наверное лучше тогда реле?

Еще вопрос, а если я параллельно оптрону (ну какому-нибудь, который на выходе держит 0,1 А) подключу сопротивление, цепь ведь сможет 0,5 А пропускать? :dont_know:

Re: Управление электромагнитным клапаном

Добавлено: Сб июн 23, 2012 12:42:09
vAv
Кот-тоК писал(а):Еще вопрос, а если я параллельно оптрону (ну какому-нибудь, который на выходе держит 0,1 А) подключу сопротивление, цепь ведь сможет 0,5 А пропускать? :dont_know:
Читать "Закон ОМа для участка цепи" до просветления.

Re: Управление электромагнитным клапаном

Добавлено: Сб июн 23, 2012 12:46:19
Murlock
не следует заморачиваться с оптопарой. да, клапан - нагрузка индуктивная. но клапан с диодом - вполне себе активная(почти). Вы можете управлять ею обычным подходящим доставабельным мосфетом с логическим уровнем управления затвором. если страшно за контроллер, поставьте по-больше затворный резистор(100 ом) и запараллельте выход контроллера стабилитроном на 5В. если мосфет сгорит - контроллеру ничего не будет.

Re: Управление электромагнитным клапаном

Добавлено: Вс июн 24, 2012 01:00:48
Кот-тоК
Спасибо за ответы! :)

Я, наверное, действительно попробую через транзистор управлять клапаном, тем более, что у меня есть пара лишних подходящих IGBT транзисторов.

Re: Управление электромагнитным клапаном

Добавлено: Вс июн 24, 2012 17:46:53
Brigadir
Мосфет не обязателен, любой биполярный транзистор справится с релюхой. Я обычно применял КТ315, его ток коллектора вполне справлялся с любым малогабаритным реле. А выход МК нагружен на базу транзистора с весьма малым током потребления.

Re: Управление электромагнитным клапаном

Добавлено: Вс июн 24, 2012 19:46:03
mozgososik
Оптопара-хорошо
К примеру PVG612 ,
только не надо её в Чип и Дипе брать уж очень они жадные