UPS PRV 900PRO

Добавлено: Вт июл 17, 2012 16:48:51
grigorko
При отключении электроэнергии ИБП начал пищать и отключился, при этом отключился и ПК. При разборке ИБП внутри корпуса обнаружены следы электролита. На корпусе батареи нет следов вытекания электролита. Напряжение на клеммах аккумулятора - 15в, однако при последующих включениях без нагрузки ИБП - пищит, щелкает реле, мигают зеленый, желтый и красный индикаторы и гаснут, ИБП отключается. Схемы нет.

Re: UPS PRV 900PRO

Добавлено: Вт июл 17, 2012 19:19:54
jonpim
Ну а в чем вопрос ? Или надо только схема ?

Re: UPS PRV 900PRO

Добавлено: Вт июл 17, 2012 19:31:38
grigorko
Вопрос в том, что, во-первых, при отключении электроэнергии ИБП не перешел на питание от батареи, во-вторых, при последующих нажатиях кнопки "Вкл" загораются все три индикатора, раздается писк и они гаснут, а в нормальном состоянии должен пикнуть и гореть только зеленый индикатор. Мне непонятно: проблема в батарее или в электронике?

Re: UPS PRV 900PRO

Добавлено: Пт июл 20, 2012 21:59:32
Телекот
Это определить просто, можно просто подкинуть батарею. Или испытать батарею на мощную нагрузку, допустим лампу накаливания на 100-150вт.
Если у вас на батареи напряжение 15в, то есть вероятность что неисправна батарея.