Страница 1 из 1

странная проблема с упсами и стабилизаторами

Добавлено: Вс июл 22, 2012 19:10:26
stanislav0
Форумчане.Помогите разобраться. На работе стоит такой себе прибор под названием УЗОР. Этот прибор упрвляет газовой печью по газу,воздуху. Ничего особенного из себя не представляет. Блок питания этого УЗОРА это обычный транс с выпрямителями.а дальше креннки на логику и исполнительную часть.
Из-за кратковременных просадок напряжения вызванных длинной сетью и мощными пусковыми токами эл.двигателей этот УЗОР отключает печь. Устранить просадки напряжения пока не реально. Решили приобрести стабилизатор-нехилый такой аж за 800$. Навороченный типа-и синусоида настоящая и защиты разные и время реакции микроскопическое.включил я его и сразу что-то там шваркнуло.отправили на ремонт по гарантии.Поставил я стрый упс powercom bnt-600a .включил от батареи -работает.включил вилку упса в сеть-сгорели предохранители в цепи постоянного тока и выходные транзисторы упса.
ТАК В ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА? ГДЕ КОПАТЬ? и при чем тут транзисторы упса если он судя по щелчку попытался переключиться на работу от сети? по чему подобным же образом сгорел навороченный стабилизатор?

Re: странная проблема с упсами и стабилизаторами

Добавлено: Вс июл 22, 2012 21:00:56
otest
ТАК В ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА?
В обслуживающем персонале.

Re: странная проблема с упсами и стабилизаторами

Добавлено: Вс июл 22, 2012 21:05:55
stanislav0
а поподробне!! я ж этот персонал и есть!!! :shock: