Страница 1 из 1
нестандартное включение UPS
Добавлено: Вт июл 24, 2012 19:46:13
stanislav0
Форумчане покритикуйте идею. пользую на работе ИБП BNT-600A которое защищает от снижения напряжения некий ответственный прибор. Этот прибор не любит даже кратковременных провалов напряжения которые происходят когда в ИБП переключается реле.
Может попробовать подавать на аккум 12в с отдельного блока питания и включить ИБП на работу от аккумулятора?
P.S. Cтабилизатор нужного конструктива стоит дорого.а старый ИБП и кучка трансов есть в наличии
Re: нестандартное включение ИБП
Добавлено: Ср июл 25, 2012 17:13:48
stanislav0
что никто ничего не скажет?
Re: нестандартное включение ИБП
Добавлено: Ср июл 25, 2012 17:29:07
klamper
stanislav0 писал(а):....некий ответственный прибор.
Этот прибор не любит даже кратковременных провалов напряжения которые происходят когда в ИБП переключается реле.
Так не бывает.
Re: нестандартное включение ИБП
Добавлено: Ср июл 25, 2012 17:46:00
Барсик
Инверторы и трансформаторы обычных источников бесперебойного питания не рассчитаны на длительную работу от аккумулятора. Придётся снижать мощность нагрузки и обеспечивать охлаждение. Тогда уж лучше купить инвертор 12 - 220 с синусом на выходе.
А ещё лучше, если время переключения критично - покупайте UPS типа "On Line".
Re: нестандартное включение ИБП
Добавлено: Ср июл 25, 2012 20:36:28
klamper
Барсик писал(а):Тогда уж лучше купить инвертор 12 - 220 с синусом на выходе.
А что это изменит в ситуации, если по условиям задачи
stanislav0 писал(а):Этот прибор не любит даже кратковременных провалов напряжения которые происходят когда в ИБП переключается реле.
Re: нестандартное включение ИБП
Добавлено: Ср июл 25, 2012 20:41:00
stanislav0
Барсик писал(а):Инверторы и трансформаторы обычных источников бесперебойного питания не рассчитаны на длительную работу от аккумулятора. Придётся снижать мощность нагрузки и обеспечивать охлаждение. Тогда уж лучше купить инвертор 12 - 220 с синусом на выходе.
А ещё лучше, если время переключения критично - покупайте UPS типа "On Line".
Спасибо. Важные замечания.
Re: нестандартное включение ИБП
Добавлено: Ср июл 25, 2012 20:53:19
Барсик
klamper писал(а):А что это изменит в ситуации, если по условиям задачи...
А то это изменит, что если Ваш прибор будет всю жизнь питаться от источника 12 вольт, то нет ничего легче, чем подсунуть ему другой источник, соединив эти источники просто через диоды. Время перехода на батареи = 0.
Re: нестандартное включение UPS
Добавлено: Ср июл 25, 2012 22:46:40
klamper
Зачем же покупать еще один инвертор если он уже есть как ИБП BNT-600A, и с чего он должен перегреваться а инвертор по той же схеме нет ?
В теме пропало влияние переключения на "некий ответственный прибор".
Что это за прибор, если не менее ответственный комп с конденсатором 200uF в блоке питания не замечает переключение с сети на батарею и обратно.
Скорее всего "некий ответственный прибор" боится помех, нежели кратковременной коммутации по питанию.