Страница 1 из 2
Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Пт сен 14, 2012 21:16:59
goldmen8
Котел мора 5121 нет подачи газа на горелки
Установлена плата автоматики OJ 5000.SKKT.011
Запальник - Горит
Вентилятор - крутится
Насос - качает
Регулятор мощности (клапан) работает
Не открывается клапан «отсекатель» газа, нет управляющего сигнала с pic16f676.
Весной все работало нормально, пришла осень работать нестало.
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Пт сен 14, 2012 21:23:37
Chainik
Вот это и прочтешь по телефону в службу ремонта газового оборудования ... без документации и представления о работе модуля котла, взаимосвязи ВСЕХ его датчиков и методики эмуляции и проверки их - НЕ ЛЕЗЬ - может иоПнуть ... там ГАЗ ...
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Пт сен 14, 2012 22:31:33
Borodach
Надо проверить работоспособность реле которые управляют клапаном и питание этих реле.
Бывает, что выходят из строя интегральные стабилизаторы на плате ...
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Сб сен 15, 2012 08:21:24
goldmen8
Chainik писал(а):Вот это и прочтешь по телефону в службу ремонта газового оборудования ... без документации и представления о работе модуля котла, взаимосвязи ВСЕХ его датчиков и методики эмуляции и проверки их - НЕ ЛЕЗЬ - может иоПнуть ... там ГАЗ ...
В службе ремонта назвали цену 6 т.р. + вызов мастера. Ремонтом плат не занимаются только замена.
Сама плата целая, ничего убитого не нашёл, нет управляющего сигнала для открытия газавого клапана с pic16f676.
Питание схемы 220 через RC делитель + стабильтрон = 3,3V
Управление вентилятором, насосом и газовыми калапанами - симисторы МАС97 (без реле).
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Сб сен 15, 2012 16:01:51
Chainik
А ты хотел за "три рубля соболей" ... а получатся мандавошки ...
Как покупать херню разную - деньги есть, как ремонтировать - "сами мы не местные", "дЭнэг нЭт" ...
goldmen8 писал(а):Сама плата целая, ничего убитого не нашёл
- на зуб, на нюх? Ты думал дял ламеров красный флажок над неисправным элементом будет ... писец ... тупизна неотесанная ...
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Сб сен 15, 2012 16:57:20
goldmen8
Chainik писал(а):А ты хотел за "три рубля соболей" ... а получатся мандавошки ...
Как покупать херню разную - деньги есть, как ремонтировать - "сами мы не местные", "дЭнэг нЭт" ...
goldmen8 писал(а):Сама плата целая, ничего убитого не нашёл
- на зуб, на нюх? Ты думал дял ламеров красный флажок над неисправным элементом будет ... писец ... тупизна неотесанная ...
Ты кругом прав! Не твоё это.
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Сб сен 15, 2012 19:38:23
Borodach
goldmen8 писал(а):Сама плата целая, ничего убитого не нашёл, нет управляющего сигнала для открытия газавого клапана с pic16f676.
Питание схемы 220 через RC делитель + стабильтрон = 3,3V
Управление вентилятором, насосом и газовыми калапанами - симисторы МАС97 (без реле).
А нагрузка на выходе пикухи нормальная, не коротит ...?
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Сб сен 15, 2012 21:44:19
Chainik
ему с датчиков начинать нужно ...
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Сб сен 15, 2012 22:15:56
Borodach
С каких...?
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Вс сен 16, 2012 07:09:48
Chainik
Тяги, например.
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Вс сен 16, 2012 18:31:57
kal454
Котёл с весны не работал, мог датчик тяги закиснуть, ну и в
дымоход поглядеть не мешало-бы вдруг там кошка сдохла?

Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Вс сен 16, 2012 18:32:55
Borodach
Обычно не кошка, а птички ...

Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Пн сен 17, 2012 13:58:15
ахренолог
Птички гнездо легко свить могут ..... я длинной палкой выбивал - за лето пол метра сена с перьями затрамбовали . А датчики , батенька , все проверить не мешало бы , а то сразу пик контроллеры взламывать .
P.S. Электроника - наука о контактах , кто то великий , не я , сказал .... удачи .
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Чт сен 20, 2012 08:21:21
goldmen8
Спасибо всем за участие.
Пришла плата, заменил, всё заработало.
Радует одно, что котел не мой.
На момент газификации села особого выбора котлов не было, вот люди и покупали то что было.
А за семь лет после начала газификации, в округе много чего поломалось. Ломается буквально всё, приходилось много чего ремонтировать. Живу я в деревне, а вот работаю в городе и много лет занимаюсь автоматизацией энергетических установок. Вот поэтому соседи прохода не дают, сначала купят а потом спросят… Плат скопилось от разных производителей даже не по одной.
Про котел «Mora 5121»: Там для обеспечения безопасности используются четыре датчика: 1) датчик протока воды; дифференциальный датчик (моностат) – работы вентилятора; контроль пламени и датчик перегрева. Два последних включены в цепь работы запальника. Конструкция дымохода – коаксиальная (труба в трубе) выходит горизонтально через стену. Закрыта заглушкой с отверстиями (диаметр отверстий 12 мм) там птичка не может попасть, нет таких птичек в нашем районе.
Ещё раз, Спасибо всем. Тема программирования «pic» остаётся открытой.
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Чт сен 20, 2012 15:49:15
ахренолог
goldmen8 писал(а):Спасибо всем за участие.
Пришла плата, заменил, всё заработало.
Радует одно, что котел не мой.
На момент газификации села особого выбора котлов не было, вот люди и покупали то что было.
А за семь лет после начала газификации, в округе много чего поломалось. Ломается буквально всё, приходилось много чего ремонтировать. Живу я в деревне, а вот работаю в городе и много лет занимаюсь автоматизацией энергетических установок. Вот поэтому соседи прохода не дают, сначала купят а потом спросят… Плат скопилось от разных производителей даже не по одной.
Про котел «Mora 5121»: Там для обеспечения безопасности используются четыре датчика: 1) датчик протока воды; дифференциальный датчик (моностат) – работы вентилятора; контроль пламени и датчик перегрева. Два последних включены в цепь работы запальника. Конструкция дымохода – коаксиальная (труба в трубе) выходит горизонтально через стену. Закрыта заглушкой с отверстиями (диаметр отверстий 12 мм) там птичка не может попасть, нет таких птичек в нашем районе.
Ещё раз, Спасибо всем. Тема программирования «pic» остаётся открытой.
Замена платы - не наш метод . Вопрос - можно фото платы в студию? , сам чиню платы , интересно все таки добить подранка .

Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Чт сен 20, 2012 16:43:51
Borodach
Интеесно, во сколько рублей обошлась новая плата?
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Чт сен 20, 2012 18:56:10
Vasilii
Подозреваю , что минимум в процентов 20 от стоимости котла

.
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Чт сен 20, 2012 19:40:35
Chainik
Да нет - поболе - баксов под 100 ...
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Чт сен 20, 2012 23:35:16
goldmen8
Котел стоил семь лет тому назад около 21 т.р.
Про плату: Согласен не наш метод, хотелось бы восстановить (есть ещё в округе такие котелки).
Фотография платы выше (в начале). Ежели нужно могу срисовать схему и расcписать алгоритм работы.
Не знаю как и где но у нас в детских садах и школах по области включают отопление, зима однако на подходе.
А вот еще отрывки переписки с представителями:
Re:Mora 5121
Добрый день!
Платы мы не ремонтируем.
Производитель информацию по схеме не предоставляет.
Именно микросхему и не предоставляет производитель.
ST90106 Блок управления стоит в розницу 5156 рублей.
С уважением, Ковалькова Белла
менеджер по сервису Представительства Компании Mora Top в Российской Федерации
Re: Котел MORA 5121 . Не работает
Добавлено: Чт сен 20, 2012 23:39:38
Borodach
Да, дороговато ...