UPS при переходе на нагрузку 280-300вт вырубается

Добавлено: Пт окт 19, 2012 21:07:25
Optimus2000
суть есть доставшийся в наследство со старой работы UPS 1993г выпуска.
руки не доходили до него давольно долго в виду необычных аккамуляторов родных 18в на... вот уже не помню сколько ампер...
тут закупился 3мя 12в 17а решил проверить... удивительно но техника живая.
вобщем суть вопроса дальше :)
подключил нагрузку маломощьный ПК примерно 65-80 Ватт
все хорошо агрегат переходит на батареи (судя по отдаче с акамулятара сам агрегат потребляет около 60вт)
полтора часа по его шкале нисколько не разрядили аккамуляторы (возможно из-за несовпадения общей емкости)
ну не суть...
при подключении более мощьного ПК (моего игрового) тест показал агрегат тухнет при переходе на аккамуляторы...
НО если перейти на аккамуляторы при выключенном ПК а потом включить то вполне тянет нагрузку, за 25минут индикатор также не показал что заряд сел...
тут надо сказать что выключил, запереживал за нагревшийся мультиметр, и граничные показания по току для оного...
ток разряда колебался 9.5-9.6А (ПК работал не в полную нагрузку)

можно чтото подпилить в нем чтобы он не тух при переходе с мощьным ПК ? потенциал у железки явно больше чем ПК потребляет...
псЖ ни точного названия ни схем нету :(
http://fotki.yandex.ru/users/optimus2000/album/192278/
тут фото без кожуха.

Re: UPS при переходе на нагрузку 280-300вт вырубается

Добавлено: Сб окт 20, 2012 06:00:24
dandiv2006
тут надо сказать что выключил, запереживал за нагревшийся мультиметр, и граничные показания по току для оного...
Ты ток с аккумов смотрел? Если да, то попробуй без мультиметра и скажи что получилось

Re: UPS при переходе на нагрузку 280-300вт вырубается

Добавлено: Сб окт 20, 2012 09:05:02
jonpim
В этом раритете надо все электролиты заменить , повысыхали наверняка :))

Re: UPS при переходе на нагрузку 280-300вт вырубается

Добавлено: Сб окт 20, 2012 12:09:14
Optimus2000
dandiv2006 писал(а):
тут надо сказать что выключил, запереживал за нагревшийся мультиметр, и граничные показания по току для оного...
Ты ток с аккумов смотрел? Если да, то попробуй без мультиметра и скажи что получилось
проверил
так же вырубается
пробовал 3 раза паузить запуск на биосе, 1 раз упс все же успел переключится на батареи и дальше держать напряжение
больше ни 1 срабатывания успешно не прошло, слышно щелкает реле и гаснет все...

Re: UPS при переходе на нагрузку 280-300вт вырубается

Добавлено: Вс окт 21, 2012 11:19:28
Optimus2000
после пары тестов в бп хлопнул варистор, заменил включать упс к компу стало боязно :)

Re: UPS при переходе на нагрузку 280-300вт вырубается

Добавлено: Пн окт 22, 2012 12:24:16
kEDot
Явно отечественного производства . А название у него какое нибудь было ?

Аккумуляторы надо было конечно 6-и вольтовые брать . 3 штуки как раз .
То что он отключается при падении напряжения АКБ ниже определенного уровня совершенно нормально . По крайней мере для современных .

Re: UPS при переходе на нагрузку 280-300вт вырубается

Добавлено: Пн окт 22, 2012 17:54:07
Optimus2000
kEDot писал(а):Явно отечественного производства . А название у него какое нибудь было ?

Аккумуляторы надо было конечно 6-и вольтовые брать . 3 штуки как раз .
То что он отключается при падении напряжения АКБ ниже определенного уровня совершенно нормально . По крайней мере для современных .

хм 6*3=18в
2*18=36в
вы считаете что или что то поменялось в этом мире ?
стояло 2шт по 18 вольт в цепи что мне дадут 3штуки по 6 ?
причем тут отключение при ниже уровня АКБ ?
мне кажется или я так плохо написал или вы меня не совсем поняли....
если конечная нагрузка около 100Вт то все хорошо если 300Вт то при переходе на АКБ он вырубается...
1 раз успешно перешел на АКБ
1 раз взорвал варистор в БП у компа..

название на алюминиевой табличке UPS-01 1993г и номер то ли серийный то ли инвентарный