Страница 1 из 1
Реактивное сопротивление и его влияние на макс. ток транса
Добавлено: Пн дек 10, 2012 00:12:27
RABBITSV
Вопрос весьма дилетантский, и ввел меня в легкий ступор.
Я рассчитываю импульсный трансформатор, и получаю:
Входное напряжение: 285 В
Выходное напряжение: 8 кВ,
Выходной ток: 0,6 А,
Первичка: 9 витков, диам. 4 мм (естественно не в один провод)
Вторичка: 512 витков, диам. 0,5 мм
Магнитопровод - тор R140х103х25
Как я понимаю, максимальный ток выдаваемый трансом, зависит от трех величин:
1) Сечение проводника;
2) Габариты магнитопровода;
3) Сопротивление обмотки
Вопрос по третьему - какое собственно сопротивление учитывается.
Активное сопротивление у вторички небольшое.
А вот реактивное - при условии, что индуктивность катушки 0,7 Гн - то сопротивление при частоте будет 154 кОм, что даст в лучшем случае 50 мА....
Попровал на сварочном трансе (из одной из схем) посчитать - там вторичка 10 витков, 5 кв.мм., у неё реактивное сопротивление около 260 ом. Тоесть при 26 вольтах - максимум 0,1 А, а не 100 А как на самом деле
Вопрос в том: что я считаю не так? Учитывается ли вообще реактивное сопротивление при расчете максимального тока трансформатора?
Re: Реактивное сопротивление и его влияние на макс. ток тран
Добавлено: Пн дек 10, 2012 01:14:37
Seriyvolk
Реактивное сопротивление на ток выходной не влияет. Зато влияет довольно сильно четвёртый параметр - коэффициент связи обмоток. (ну и третий тоже). Также крайне сомнительно применение тора в качестве сердечника. При напруге 8 кВ будут серьёзные проблемы с изоляцией обмоток.
Re: Реактивное сопротивление и его влияние на макс. ток тран
Добавлено: Пн дек 10, 2012 03:59:24
КРАМ
Seriyvolk писал(а):Реактивное сопротивление на ток выходной не влияет. Зато влияет довольно сильно четвёртый параметр - коэффициент связи обмоток.
Индуктивность рассеяния?

Re: Реактивное сопротивление и его влияние на макс. ток тран
Добавлено: Пн дек 10, 2012 07:14:58
RABBITSV
Спасибо, что ввели определенность
Тор будет заизолирован фторопластовой лентой, и не только, и проверен на установке для испытания средств защиты.
Сейчас пока думаю как решить другой вопрос, - обеспечить ступенчатую регулировку -
8 кВ- 0,6А
4 кВ- 1,2А
...
160 В - 65А
Думаю на торе сделать три обмотки: первичку, вторичку на высокие напряжения, вторичку на низкие напряжения (большего сечения).
Первичку усилил, тор - вытягивает.
Re: Реактивное сопротивление и его влияние на макс. ток тран
Добавлено: Пн дек 10, 2012 07:33:46
Телекот
RABBITSV писал(а):Сейчас пока думаю как решить другой вопрос, - обеспечить ступенчатую регулировку -
8 кВ- 0,6А
4 кВ- 1,2А
Так мотайте на 4 кВ, остальное можно и удвоением получить. С изоляцией проще будет.
Re: Реактивное сопротивление и его влияние на макс. ток тран
Добавлено: Пн дек 10, 2012 07:57:51
КРАМ
Телекот писал(а):...остальное можно и удвоением получить. С изоляцией проще будет.
А с выбором элементной базы что будет?
Например с конденсаторами при потребной мощности в нагрузке в почти 5 киловатт...
Ну и диоды тоже можно озвучить. В смысле их тип.
ЗЫ. К слову, а автор заявлял на выходе постоянное напряжение?

Re: Реактивное сопротивление и его влияние на макс. ток тран
Добавлено: Пн дек 10, 2012 08:35:18
RABBITSV
Не заявлял, но постоянное наряжение тоже будет. диоды озвучу чуть позже
Re: Реактивное сопротивление и его влияние на макс. ток тран
Добавлено: Пн дек 10, 2012 09:14:42
Seriyvolk
КРАМ писал(а):Индуктивность рассеяния?
Можно и так обозвать, т.к. эти параметры взаимосвязаны.
RABBITSV писал(а):Тор будет заизолирован фторопластовой лентой
Фторпласт холоднотекуч. И если сразу всё будет хорошо, это не говорит о том, что "хорошо" продлится долго.
Re: Реактивное сопротивление и его влияние на макс. ток тран
Добавлено: Пн дек 10, 2012 18:23:31
RABBITSV
Насчет диодов предварительно могу сказать, для низких напряжений, буду использовать известные 150EBU04, в качестве высоковольтных - диоды для СВЧ-печей(CL04-12, HVM12, 12 кВ, 350 мА) включенные по несколько штук параллельно. Самые доступные в плане закупки. Возможно ближе к сборке выберу другие, более подходящие.
Насчет параметров удвоителя - еще не расчитывал.
Сейчас думаю над обмотками транса, так как нужно переключение между несколькими напряжениями:
Вторичная обмотка (низковольтная, провод - 144 жилы по 0,5мм):
1. 50 В, до 100 А
2. 75 В, 65 А
3. 160 В; 32 А
4. 450 В; 11 А
Вторичная обмотка (высоковольтная, провод - 8 жил по 0,5мм):
5. 1000 В; 5 А
6. 2000 В; 2,5 А
7. 4000 В; 1,25 А
Удвоитель:
8. 8000 В; 0,625 А
Как видно, разделил на две обмотки, но всё равно, получается не айс.
Просто для 100А, нужно будет мотать проводом 0,5мм Х 144 жилы. А для 450 вольт - это уже 29 витков!
Да и 5А - это 8 жил по 0,5мм - 1000 вольт, еще ладно, 64 витка, а вот 4000 кВ - это уже 256 витков!
Поместить и изолировать будет трудно.
Как думаете, стоит ли мотать сначала 4 витка (для 50В, 100А) толстым проводом, потом всё более и более тонким? Будет ли такое работать?
Re: Реактивное сопротивление и его влияние на макс. ток тран
Добавлено: Пн дек 10, 2012 18:58:40
Телекот
Тебе тогда лучше использовать 2 трансформатора: Низковольтный и высоковольтный и коммутировать первички.
Re: Реактивное сопротивление и его влияние на макс. ток тран
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:21:48
RABBITSV
Вы наверно меня немного не так поняли, одновременно мне не нужно и высокое и низкое напряжение.
Хотя может я не так понял, но вобщем то вопрос стоит так - можно ли разные части обмотки мотать разным по сечению проводом?
Re: Реактивное сопротивление и его влияние на макс. ток тран
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:37:37
Телекот
Наверно я что то не пойму. Общая мощность 5 КВт, и вам одновременно надо 50 в 100 А и 1000 В 5 А. Значит общая мощность уже получается 10 КВт
Обмотки можно соединять последовательно с любым сечением, главное чтоб через тонкую обмотку не бежал толстый ток.
Re: Реактивное сопротивление и его влияние на макс. ток тран
Добавлено: Ср дек 12, 2012 13:16:05
RABBITSV
Приношу извинения за долгий ответ, ездил в другой город.
Ув.
Телекот, я же написал "одновременно мне
не нужно и высокое и низкое напряжение",
Одновременно мне нужно только
одно напряжение
За ответ - спасибо ) Вобщем транс расчитан, осталось окончательно выбрать элементную базу, написать смету расходов и собрать.
О результатах отпишусь.