Страница 1 из 1
Back UPS Pro 1000(1400) работа от аккумуляторов
Добавлено: Вт янв 01, 2013 10:05:14
russo_turisto
С новым годом!
Есть несколько юпсников фирмы APC с установленными по два аккумулятора на 19ач.
при отключении питания на нагрузку 67 ватт (циркуляционный насос) один работает 4ч.30мин, другой 2ч.25мин.
Аккумуляторы из одной партии, подобраны по паре, напряжение на обоих равно при нагрузке.
У которого время работы больше отключается при падении напряжения на аккумуляторах в 20 вольт (по 10 в на каждом).
А у другого юпсник отключается при падении до 24 вольт, т.е. при падении до 12 вольт на каждом аккумуляторе.
Вопрос
1. до какого значение безболезнено для аккумуляторов падение напряжения под нагрузкой, до 10 вольт это нормально?
2. как откалибровать отключение юпса при падении напряжения у аккумуляторов до 10 вольт, для увеличения времени работы юпсника при отключении питания? Там подстроечник крутить нужно, иди в еепромку константу заливать?
Re: Back UPS Pro 1000(1400) работа от аккумуляторов
Добавлено: Вт янв 01, 2013 11:58:29
vem566
Для свинцового аккумулятора напряжение разряда 10,7 вольта. При более низком падает ресурс. Сулфатация пластин и снижение емкости. Для регулировки нужно смотреть схему.
Re: Back UPS Pro 1000(1400) работа от аккумуляторов
Добавлено: Вт янв 01, 2013 13:55:56
MrLeo
200% уверенно не скажу, давно это было. Но, кажется, у 1000-ков при замене аккумуляторов делается калибровка какой-то специальной утилитой.
Re: Back UPS Pro 1000(1400) работа от аккумуляторов
Добавлено: Вт янв 01, 2013 16:34:59
Дмитрий М
Кстати а насосы не пищат как циркулярка

при питании от упса? Обычно там не идеализированная синусоида и насос начинает визжать и греться при таком подключении с той или иной степенью (в зависисмости от типа синтеза напряжения на выходе упса).
Re: Back UPS Pro 1000(1400) работа от аккумуляторов
Добавлено: Вт янв 01, 2013 18:38:56
russo_turisto
У этих юпсов хорошая синусоида на выходе, и работает в онлайне.
Вот фото синуса при работе от аккумуляторов. На осцилоскопе амплитуда измер на максимуме стоит и на щупе ослабление включил, а синусоида в экран не вмещается. Поэтому на экране положительный полупериод синуса.
Re: Back UPS Pro 1000(1400) работа от аккумуляторов
Добавлено: Вт янв 01, 2013 19:44:32
Дмитрий М
Да, симпатично выглядит. Я обычно пропускаю от упса сигнал челез феррорезонансный стаб, после этого с котлом становится нормально. Хотя на несколько минут (пока стартанёт дизель) можно и не стабилизировать, если дизель не запустится то 5-10 насосов+котёл один фиг никакой упс не вытянет разумное время. Но тогда несколько минут пищат мерзко

.
Re: Back UPS Pro 1000(1400) работа от аккумуляторов
Добавлено: Чт янв 03, 2013 22:43:13
БАЛУ
хороший бесперебойник юстировка батарей производится утилитой с официального сайта или приближенно кнопкой сзади.
Re: Back UPS Pro 1000(1400) работа от аккумуляторов
Добавлено: Пт янв 04, 2013 10:10:25
As
Дмитрий М писал(а):Я обычно пропускаю от упса сигнал челез феррорезонансный стаб, после этого с котлом становится нормально.
Хорошее решение, если используется промышленный стабилизатор (С-06, С-09 или подобный), и не очень хорошее - при использовании бытовых стабилизаторов (типа СН-315 и подобные). С бытовым стабилизатором плохо себя чувствует нелинейная нагрузка, типа тех же импульсных блоков питания... Нужно только учитывать, что при изменении частоты напряжение на выходе стабилизатора тоже будет заметно меняться! (это важно для самоделок или старых бесперебойников, где частота может "гулять" процентов на 10...)
Re: Back UPS Pro 1000(1400) работа от аккумуляторов
Добавлено: Пт янв 04, 2013 12:45:16
Дмитрий М
Я или П-71М измерительный прецизионный 70-х годов использую или С какие-то (на 500 ватт, 60-х годов) лабораторные, чёрные вытянутые. Те что килограмм по 20 наверное, с трудом ношу. Таких в НИИ ещё много валяется, правда гегемоны на медь любят пускать, если добираются раньше меня

.
Re: Back UPS Pro 1000(1400) работа от аккумуляторов
Добавлено: Ср янв 09, 2013 18:50:18
russo_turisto
Достал комовский шнурок для подключению к компу, подсоединяю - юпсник на питание от аккумуляторов переходит, так и должно быть?
Программа PCPEInstaller скачаная с оф сайта при установке не видит юпсник. В общем не могу законектится. В чем может быть проблема?
Кто имел опыт калибровки этого юпса, подскажите.
Re: Back UPS Pro 1000(1400) работа от аккумуляторов
Добавлено: Ср янв 09, 2013 19:08:50
Дмитрий М
Я такой заказал, хочу стенд сделать на работе для проверки и модернизации. Если не разберётесь с ним то тоже попробую со своим, если конечно он живой и отдадут.
Re: Back UPS Pro 1000(1400) работа от аккумуляторов
Добавлено: Ср янв 09, 2013 19:09:45
Дмитрий М
А, сорри, у меня не АРС будет, но тоже про 1400

.