Замучился вот с одной проблемой.
Если нагрузка под напряжением и если эту нагрузку вручную отключить без помощи контроллера то контроллер просто ресетится. Задолбало конкретно. Не могу понять в чем дело.. Может в цепи сброса контроллера что то не то?? А у меня там просто единица.
На схеме есть выключатель "ручное отключение". Если нагрузка запитана с помощью контроллера то при выключении в ручную происходит ресет. Если контроллер вырубает нагрузку то все отлично. Но если вместо симистора и оптрона стоит реле, то при каждом срабатывании реле проц ресетитися.
Ну аномалия какая то. И вообще я реле не использую нигде никогда только лишь из-за этой проблеммы. В общем проц очень не помехоустойчивый. Резюки 0.1 мк кругом висят блин. И питание 7805 до него кондеры огромные по 2000мкф и после 1000мкф и 0.1 мк и не помогает.

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Пн фев 04, 2013 04:18:38
Serg-G
Диод параллельно обмотке реле ставите?

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Пн фев 04, 2013 06:07:43
Kavka
Т.е. эта схема подаёт питание на обмотку реле? Реле питается от переменки 220в?
Если от переменки 220в, то попробуйте снаберную цепочку подключить. В соседней теме, как раз, R3-C1.
Если от постоянного напряжения, то, как уже написал Serg-G, диод...

Ресет МК подтянут к питанию резистором? Какого номинала резистором? Конденсатор между ресетом МК и землёй есть?

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Пн фев 04, 2013 06:19:58
Enman
Про свободные выводы контроллера тоже не забывать, или их подтягивать куда-то или настраивать на выход.
ТС не привёл важные участки схемы (какой и где блок питания), в каком месте у него реле по отношению к 7805 и контроллеру, как он реле запитывает - от корпуса или до 7805....даже есть ли фильтр в сети 220 или экранирующая обмотка (что врядли)....

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:45:42
AVT-28
Вот полная схема. Эта схема первая, сырая, сейчас доработана но проблема не ушла. Если во время коммутации насоса насос выдернуть из сети то проц не всегда но перегружается. Сааамая первая схема имела реле вместо оптопары, вот я затрахался совсем. ЩАс ниразу не перегружается если контроллер размыкает цепь через оптрон, а через реле никак. Параллельно реле диод был конечно.

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:50:07
AVT-28
Serg-G писал(а):Диод параллельно обмотке реле ставите?
Да ставил.

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:53:48
AVT-28
Enman писал(а):Про свободные выводы контроллера тоже не забывать, или их подтягивать куда-то или настраивать на выход.
ТС не привёл важные участки схемы (какой и где блок питания), в каком месте у него реле по отношению к 7805 и контроллеру, как он реле запитывает - от корпуса или до 7805....даже есть ли фильтр в сети 220 или экранирующая обмотка (что врядли)....
Свободные выводы настроены на выход, есть такое дело.
коммутация 220 на печатной плате разведена в своем уголке, вся остальная схема частично на полигоне экранирующем.
Мне кажется все таки дело в неправильной организации reset контроллера.

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:56:30
ibiza11
по схеме вообще не читабельно. советую осциллографом посмотреть что на шине питания и ноге RESET творится при отключении насоса.

У меня на плате одной при горячем подключении uSD карты контроллер ребутился - оказалось эта с*ка при включении просаживает на 1 мкс питание платы до 2.4 В - у контроллера срабатывал BOD и контроллер ресетился. Решилось добавлением индуктивности в цепи питания карточки.

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Пн фев 04, 2013 15:00:56
Vov123
При программировании BOD не настраивали?

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Пн фев 04, 2013 16:42:36
AVT-28
Извините а что такое BOD?

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Пн фев 04, 2013 17:20:37
BOB51
Возможно слишком мощная катушка реле - потребуется промежуточная слаботочная релюха.
А вообще-то я бы так питание растащил:
питалка.JPG
(74.45 КБ) 739 скачиваний
дросселек из какой-то апноты к авркам 1-2 мкГн похоже... склероззз...
:beer:

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Пн фев 04, 2013 17:37:35
Enman
RC, LС в ОБА сетевых провода перед блоком питания.
Ток общего провода от реле не должен попадать на путь общего провода от 7805 до
контроллера.

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Пн фев 04, 2013 17:48:40
Kavka
BOD - Brown-out Detector. Включается фьюзом BODEN.

И даже без контролера сброса... :)

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Пн фев 04, 2013 20:33:49
BOB51
Не исключена также и программная ошибка... :cry:

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Вт фев 05, 2013 02:25:50
AVT-28
Kavka писал(а):BOD - Brown-out Detector. Включается фьюзом BODEN.

И даже без контролера сброса... :)
Включил, при любом сетевом искрении сброс процессора.

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Вт фев 05, 2013 02:27:47
AVT-28
BOB51 писал(а):Возможно слишком мощная катушка реле - потребуется промежуточная слаботочная релюха.
А вообще-то я бы так питание растащил:
питалка.JPG
дросселек из какой-то апноты к авркам 1-2 мкГн похоже... склероззз...
:beer:
А VD1 для чего??

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Вт фев 05, 2013 02:36:46
AVT-28
Подключил осциллограф к 12 вольтам питания. При срабатывании клапанов скачек раз в 5-6 сильнее чем от искровой помехи. Хрень какая то..

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Вт фев 05, 2013 03:55:13
AVT-28
Добавил конденсатор на ногу MCLR и на землю. Контроллер лучше держится но мусорит дисплей жутко если искрить выключаталем.
А надо подпирать выводы дисплея на +5??

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Вт фев 05, 2013 06:48:56
Совесть
Для каких-то конкретных советов одной схемы устройства, да еще в отвратительном качестве, недостаточно.
Есть общие советы:
1. Если плата будет работать в непосредственной близости от потенциальных источников ЭМП (силовые провода, электромеханические реле и т.д.), то лучше ее поместить в металлический корпус и предусмотреть хорошее заземление.
2. На все внешние входы/выходы установить защитные элементы (варисторы, супрессоры, ферритовые бусины, катушки и т.д), пропустить провода через ферритовые кольца.
3. Выполнить гальваническую развязку схемы относительно внешних входов/выходов и питания.
4. Разводка самой ПП не маловажный фактор, особенно когда силовая и слаботочная схемы расположены на одной плате.
5. Подтяжки сигнальных линий и их защита тоже не маловажный фактор.

Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Добавлено: Вт фев 05, 2013 08:41:34
BOB51