Страница 1 из 1

Неисправен PCM Powercom

Добавлено: Вс фев 24, 2013 00:23:24
Ростов102
Уважаемые форумчане требуется дельная помощь совет!!!
ИБП PCM Powercom Model: BNT-600AP не включается без нагрузки (точнее писк буззера о включении свечение светодиода, клацанье реле и все - мертво лежит) возраст порядка 7 лет
разборка показала:
1) аккумулятор менял 1 год назад следов видимого вздутия и трещин не имеет - напряжение 12.5 В (отключен от клемм)
2) при внешнем осмотре не заметил никаких подозрительных деталей следов подгорания платы тоже
3) подключив аккумулятор к бесперебойнику и включив в сеть замерил напряжение на клеммах - возросло до13 В (на сколько я понимаю пошел заряд)
4) релюшки вроде клацают все

Пожайлуста подскажите где капать, другого аккумулятора к сожалению нет.
Если будет интересовать версия платы и прошивки выложу.

Re: Неисправен PCM Powercom

Добавлено: Вс фев 24, 2013 08:19:50
kEDot
Уточню на всякий случай :
Именно без нагрузки не включается , или все-таки под нагрузкой не включается ?

Re: Неисправен PCM Powercom

Добавлено: Сб мар 09, 2013 01:02:01
ded6moroz
Шаг 1: заменить аккумулятор. В момент включения напруга на нем может падать ниже 9 Вольт, а если так - имеем незапуск, так как контроллер питается от АКБ до подключения на выходные гнезда 220В.

Шаг 2: проверить запуск ИБП с новым аккумулятором. Если старт состоялся - ИБП восстановлен, если нет - отписываемся тут и копаем дальше.

Re: Неисправен PCM Powercom

Добавлено: Сб мар 09, 2013 05:24:36
As
12,5 вольта - напряжение на довольно сильно разряженном аккумуляторе... Нужно его подключить к бесперебойнику и включить аппарат в сеть (не нажимая кнопку!), после чего АКБ должна начать заряжаться (напряжение должно подняться до 13,6 - 14 вольт). Если зарядки нет - ищем неисправность, в противном случае - меняем батарею и повторяем тест зарядки...

Re: Неисправен PCM Powercom

Добавлено: Сб мар 09, 2013 13:41:49
ded6moroz
As писал(а):включить аппарат в сеть (не нажимая кнопку!), после чего АКБ должна начать заряжаться
Не в случае Black Knight. Посмотрите на схему подключений. АКБ не начнет заряжаться до тех пор, пока не включен контроллер. ИБП будет просто стоять в автономном режиме и всё... Вход 220В подключается с помощью реле к схеме только после!!! инициализации контроллера. Проверено неоднократно. В момент инициализации к АКБ подключается трансформатор(не знаю правда зачем), что и вызывает просадку напряжения до 9-ти вольт. При рабочей АКБ эта просадка обычно не ниже 10-10,7 вольта.

Меняйте АКБ на заведомо исправную и пробуйте включить ИБП. Если не запустится копайте датчик тока - Резистор 0,5 Ом 2 Ватта и рядом стоящий с ним 10 кОм 1%. Если и это не дало результатов копайте в сторону операционника LM324. Это наиболее частые причины неисправностей этой модели.