flash.kosta
Привет всем! имеет ли право на существование? нужно измерять непрерывно уровень воды в данной емкости, сама емкость находится на улице, но вода там не замерзает.
хочу кинуть на дно датчик HRPF0040, глазком вверх и таким образом преобразовывать давление в количество воды.
что скажите?
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:42:55
vem566
Запросто. Только подводная проводка... В промышленных стиральных машинах датчик уровня (на самом деле датчик давления) вынесен из стирального барабана. Стоит выше максимального уровня воды и соединен просто трубкой с дном бака. Марку не помню, но найти не проблема. Помню, что стоит 55 руб. Что порадовало.
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 13:00:52
flash.kosta
vem566 писал(а):Запросто. Только подводная проводка... В промышленных стиральных машинах датчик уровня (на самом деле датчик давления) вынесен из стирального барабана. Стоит выше максимального уровня воды и соединен просто трубкой с дном бака. Марку не помню, но найти не проблема. Помню, что стоит 55 руб. Что порадовало.
а какую марку кабеля лучше взять?
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 13:06:43
ploop
Какого кабеля?
Датчик пусть снаружи будет. Для этого достаточно опустить трубку на дно, а уж с ней соединить датчик.
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 13:37:31
flash.kosta
просто высота бочки метров 10, если не более, проще датчик с проводкой кинуть мне кажется, чем трубку на все 10 метров, тем более тогда трубка должна быть прочная, чтобы не гнуться и диаметров не малым, чтобы не засорялась...
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 13:42:10
ploop
А, тогда да.
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:10:00
flash.kosta
вот и спрашиваю, какой кабель/провод, лучше в воде себя чувствует.
витая пара как?
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:14:43
vem566
Нормально. И не витая тоже. Вопрос в качестве изоляции.
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:23:02
flash.kosta
что то HRPF0040 в наличиях нет...
может что посоветуете из распространенного-аналогичного?
ЗЫ: и в общем, от какого диапазона Кпа отталкиваться? высота метров 10, емкость тонн 20?
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:30:26
vem566
Емкость в данном случае не интересна для датчика. Он измеряет высоту столба. 10 метров = 1 атмосфера(0,1 МПа). Вот от этой величины и надо плясать при подборе датчика. Например 24PCDFA6A.
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:32:28
piligrim130
наварное у бочки есть труба ,наверное с низу ,наверное к ней можно прикрутить тройник ,а в него датчик давления - зачем в бочку лесть ?:))
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:35:19
flash.kosta
vem566 писал(а):Емкость в данном случае не интересна для датчика. Он измеряет высоту столба. 10 метров = 1 атмосфера(0,1 МПа). Вот от этой величины и надо плясать при подборе датчика. Например 24PCDFA6A.
а измеряемая среда - сухой газ?
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:37:49
vem566
В стиралках (см. выше) в бак снизу вкручен штуцер, диаметром миллиметра 4. От него к датчику идет обычная ПВХ трубка. У датчика типа 24PCDFA6A такой же штуцер торчит. Главное герметичность трубки и соединений. А измеряемая среда сухой воздух, на который через эту трубку передается давление столба воды.
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:43:23
flash.kosta
vem566 писал(а):В стиралках (см. выше) в бак снизу вкручен штуцер, диаметром миллиметра 4. От него к датчику идет обычная ПВХ трубка. У датчика типа 24PCDFA6A такой же штуцер торчит. Главное герметичность трубки и соединений. А измеряемая среда сухой воздух, на который через эту трубку передается давление столба воды.
высота около 20ти метров... вряд ли я в кручу штуцер в бочку... снизу. бочку вообще нельзя никак тревожить, ни сверлить, ни привариться...
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:45:17
vem566
Привязать к концу трубки гайку и закинуть ее в бочку. Сверху.
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:46:13
ublhjnt
проще датчик с проводкой кинуть мне кажется, чем трубку на все 10 метров,
Восстанови в памяти закон Паскаля.

Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:50:42
vem566
Трубка ПВХ 10 метров + провод четырехжильный в любой изоляции 10 метров дешевле, чем провод четырехжильный во влагостойкой изоляции 20 метров.
Остальное дело вкуса.
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 15:00:20
flash.kosta
закон Паскаля я помню, но там в чем дело, уровень воды - гуляет... и поэтому чтобы всегда его знать - надо примерно на дно все это дело.
про трубку я писал уже, если ее делать, то надо уже не трубку, а трубу, т.к. маленькая трубочка засориться мусором механическим, песочек и т.д.
я уже подумывал кинуть поплавок, на него датчик с трубкой, сантиметров 40, и пусть он плавает вместе с уровнем, НО вдруг зимой чуток подмерзнет тонкой корочкой и тогда все это дело останется вместе с корочкой... да и провод 10 метров куда его девать, чтобы он свободный ход давал...
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 15:04:23
vem566
Ну будет он на поплавке плавать в 40 см от поверхности воды. И какая ему будет разница сколько до дна 10 метров, или 10 сантиметров. Вспомните себя в бассейне. Хоть 1,5 метра под тобой, хоть 5, когда плывешь, разницы нет. А вот до дна нырнуть, тут уши все и рассказывают.
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 15:11:36
flash.kosta
тогда получается только ждать HRPF0002, и кидать его на дно...
хотя как бы жизнь упростилась, если бы можно было около дна просверлить отверстие, хотя бы 5 мм, и штуцер туда, к нему трубочку и датчик и к земле близко - с проводами городить не надо...