Страница 1 из 1

Аналоговый амперметр

Добавлено: Пт мар 08, 2013 12:26:15
buratini
Здравствуйте! К печи электрической 15 КВТ на 220 я хочу амперметр. Есть прибор аналоговый, от 6 вольт ложится до упора, но он постоянка.

Первый вариант: Это шунт каллиброваный. На 60 ампер какой он должен быть по размеру?

Второй: трансформатор. Сделал я на глаз, намотал витков 1000 0,25. На 4 амперах настраивал. Получилась нелинейность. Что не так? Какие пропорции?

Re: Аналоговый амперметр

Добавлено: Пт мар 08, 2013 12:51:52
mikbur
1. обычно заводские шунты настроены на 75мВ (Если вам надо на 6в то греться будет как хороший утюг)
2. Хз почему нелинейность, возможно из за измерительной головки

ЗЫ: Расчет ТТ :http://valvol.flyboard.ru/topic1137.html


ЗЫ2: 15000вт/220в=68,19А т.е Вам надо на 70А а не на 60

Re: Аналоговый амперметр

Добавлено: Пт мар 08, 2013 13:06:41
buratini
Значит я с килловаттами ошибся, у меня 60 ампер.

Re: Аналоговый амперметр

Добавлено: Сб мар 09, 2013 22:26:02
buratini
Сделал всё, заработало! Намотал на катушку от пускателя ПМЕ-211 1000 витков ПЭТВ-0,25. Один виток силового провода (16мм*2). Магнитопровод из счётчика старого, 15*15мм. При половине нагрузки(30а) выдаёт 3 вольта, при 60а -6в.

Вот так:
2.2.jpg
(27.75 КБ) 260 скачиваний
Пришлось поставить диодный мост и резистор 27 КОМ, иначе закладывало стрелку.