Подскажите пожалуйста.
Поставили пусковое реле с данфоса ,до этого стояло пускозащитное реле с компрессора оригинальное-при снятии пускозащитное реле просто разволилось в труху . и было только пусковое без защиты
После часа работы выбило пробки и сгорела рабочаю обмотка.
Холодильник морозил.
Замена компрессора ,молекулярного фильтра,заправка 134 110гр .
поставил 57AA GVM компрессор.
Холодильник встройка ,статический с плачущим испарителем внизу на морозилке. термостат стоит между холодильной и морозильной камерой.
В итоге запрвил с рабочим давлением 0,3-0,4 и сильно стала грется обратка(1-2 минуты она прохладная была потом стала грется) ,морозилка вроде протягивает холодилка почти что тёплая.
Чё такое, почему она теплеет -холодильник пока выкл чтоб компрессор остыл.
Какие соображения?

Re: Тёплая обратка (от испорителя которая) холодильник Арист

Добавлено: Сб май 04, 2013 18:32:44
ShurikFF
недозаправил, греется от компрессора :solder:

Re: Тёплая обратка (от испорителя которая) холодильник Арист

Добавлено: Вс май 05, 2013 06:00:13
Импульс
ShurikFF писал(а):недозаправил, греется от компрессора :solder:
Да !
Но в чём вопрос?
При установки другого компрессора можно ли расчитать как то количества фреона по каким то формулам?

Re: Тёплая обратка (от испорителя которая) холодильник Арист

Добавлено: Вс май 05, 2013 09:19:31
Vasilii
Количество фреона обуславливается общим объёмом агрегата для обеспечивания величин парциальных давлений и соотношения их с общим избыточным давлением внутри агрегата. Оно не должно зависеть от конкретного компрессора (если их объёмы соизмеримы, конечно).