Доброго времени суток.
Уважаемые знатоки, каково напряжение на вторичной обмотке трансформатора тока ТТИ-А 50/5 (далее ТТ)? Есть необходимость сделать монитор сети 380В.
Я рассуждаю так:
Допустим через шину ТТ протекает ток 50А, значит во вторичной обмотке будет протекать ток 5А, а напряжение будет равно U=I * R где R сопротивление нагрузки вторичной обмотки ТТ. Таким образом напряжение вторичной обмотки пропорционально току через неё. В теории по ТТ сказано, что не нагруженная вторичная обмотка должна быть КЗ. Значит ли это, что сопротивление должнобыть как можно меньше, например 0,1 Ом?
ЗЫ.
Про готовые решения знаю, но хочу сделать сам.
Re: Вопрос по трансформатору тока
Добавлено: Вс июн 02, 2013 00:09:49
Goodefine
saft писал(а): Значит ли это, что сопротивление должнобыть как можно меньше, например 0,1 Ом?
Это значит что сопротивление должно быть в паспортных пределах. За ними величина погрешности не гарантируется.
Re: Вопрос по трансформатору тока
Добавлено: Вс июн 02, 2013 00:15:55
saft
Это значит что сопротивление должно быть в паспортных пределах. За ними величина погрешности не гарантируется.
Значит ли Ваш ответ, что во всём остальном я прав?
Re: Вопрос по трансформатору тока
Добавлено: Вс июн 02, 2013 00:26:11
Goodefine
Правы, только ТТ для Ваших целей (мониторинг напряжения) не подойдет. А закон Ома о и в Африке работает. Это о рассуждениях. Подобный подход (измерение напряжения на резисторе нагрузки) иногда применяют, но опять же, с целью посчитать ток - при не прямом измерении. А что хотите Вы, не совсем понятно
Re: Вопрос по трансформатору тока
Добавлено: Вс июн 02, 2013 00:31:45
saft
Goodefine писал(а):Правы, только ТТ для Ваших целей (мониторинг напряжения) не подойдет. А закон Ома о и в Африке работает. Это о рассуждениях. Подобный подход (измерение напряжения на резисторе нагрузки) иногда применяют, но опять же, с целью посчитать ток - при не прямом измерении. А что хотите Вы, не совсем понятно
Я хочу контролировать ток и напряжения трёхфазной сети загородного дома, с целью оперативного реагирования на пропадание фазы или её просадки ниже установленного порога.
По поводу не прямого измерения Вы на простой шунт намекаете?
Re: Вопрос по трансформатору тока
Добавлено: Вс июн 02, 2013 00:39:21
Goodefine
А как вы отличите пропадание фазы от нулевой нагрузки с помощью ТТ? Для напряжения используйте ТН, для тока ТТ. Шунт тот же резистор. А прямое измерение это когда вместо резистора в цепи ТТ стоит амперметр. Нет амперметра, ставим резистор (шунт) и вольтметр, но это уже косвенное измерение, но все равно тока.
Re: Вопрос по трансформатору тока
Добавлено: Вс июн 02, 2013 00:47:35
saft
Для напряжения используйте ТН, для тока ТТ.
Я это и имел ввиду.
Т.е. Вы считаете, что лучше поставить шунт и снимать показания с него и не городить огород с ТТ? Просто не совсем понятно почему ТТ не подойдет для моей цели?
Re: Вопрос по трансформатору тока
Добавлено: Вс июн 02, 2013 00:58:44
Goodefine
saft писал(а):
Я это и имел ввиду.
Из первого поста показалось что Вы хотите с помощью ТТ контролировать напряжение сети.А так, вполне можно (и даже нужно) использовать ТТ с резистором (лучше с калиброванным шунтом) во вторичной обмотке.
Re: Вопрос по трансформатору тока
Добавлено: Вс июн 02, 2013 01:07:23
saft