Страница 1 из 2
Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Ср июн 19, 2013 22:13:45
H55
Здравствуйте! Вот с такой ситуацией столкнулся - понадобилось мне 400 - 440 вольт переменки, 1.5 кВт отдаваемой мощности. А дома только 220. Значит, надо повышать. Трансформатора 220 на 380 не нашел по вменяемой цене. Да и габариты их внушают.
Подумал - а может автотрансформатор? Валяются несколько ЛАТРов , самый мощный из них - ЛАТР -1М, выходное 0-240 вольт, 9ампер. Выходит, 2160 ватт примерно - этого мне за глаза по мощи. Но напруги явно не хватает. И не хватает опыта работы с автотрансформаторами, обычные-то всё с ними понятно. У автотрансов обмотка общая, значит и токи будут все общие. Провод, которым он намотан, выдерживает 9 А как я понял, номинальный паспортный.
Уменьшится ли мощность автотрансформатора, если я сверху домотаю продолжение обмотки? Если да, то насколько? И нужно ли менять уже имеющийся провод на более толстый? Регулировка мне не нужна, пусть просто выдает 400 вольт, лишь бы не сгорел он. Нагрузка у него планируется около 1.5 кВт 400В. Гальваноразвязка от сети тоже не требуется.
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Ср июн 19, 2013 23:14:19
Desutorakuta
Выкрутите латр так, чтобы он давал максимальное напряжение, потом подключи 220 В к выходной обмотке (через автомат -_-) а нагрузку - к входной (инверсное включение) - Затем курутите ручку, как если бы уменьшали напряжение до нужного режима. (Напряжение на вторичной (при прямом включении - первичной) обмотке будет возрастать)
Желательно контролировать ток в первичной обмотке - при инверсной схеме мы ручкой уменьшаем индуктивность первичной (которая при нормальном включении вторичная) обмотки, от чего возрастает ток холостого хода - что может привести к перегоранию первичной обмотки, но такая махина должна выдержать нагрузку в 1,5 кВт.
После регулировки заблокируйте ручку латра так, чтобы её невозможно было случайно сдвинуть - а то можете что нибудь сжечь.
С другой стороны - можно и доматать. Одножильным медным проводом, не менее 0,75 мм2 - это будет надёжнее.
Мощность не уменьшится, менять не нужно.
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 02:18:03
Телекот
Так делать нельзя, потому что железо войдёт в насыщение и нагрев обмотки существенно возрастёт.
В штатном режиме ЛАТРа мощность железа используется не полностью. Так что при домотке мощность существенно не упадёт.
Можно рассчитать по новой какой ни будь прогой.
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 06:26:57
H55
Боязно как-то. Методик расчета я не нашел хотя в гугле до 10 страницы поиска искал - только общие формулы. Может кто занимался?
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 06:37:19
Телекот
зачем методика, возьми прогу для расчёта трансформатора и считай.
Хотя бы отсюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Правда она немного завышает габаритную мощность, но ориентироваться можно.
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 06:47:21
Vasilii
ЛАТР нужно перемотать: посчитать кол-во витков на 220В. (они легко считаются снаружи), Намотать столько-же, заизолировать и восстановить собственно ЛАТР поверх этой обмотки. Соединить всё последовательно. Будете иметь 440 регулируемых Вольт. Регулирование будет от 220 до 440В..
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 07:01:07
H55
Я обычные трансы так и перематывал - замеряем напругу на вторичке, сматываем вторичку считая витки, потом арихметика - и готовы витков\вольт. И тут так же можно, напряжение получим какое надо. Только отдаст ли на том напряжении он нужную мощу? Как на практике проверять-то, сгорит\не сгорит так что ли? Нагрузить экспериментально можно, а ну как пыхнет?
Если латр может отдавать 9А по паспорту на том напряжении, следовательно провод рассчитан на этот же ток. Да?
Нужно получать 1.5квт на 400в - следовательно ток будет 3.75а. Вроде как запас хороший. Но надо ж учесть что нагрузка на 220-первичку возрастет за счет повышения напруги на выход. Вроде так...
И не до конца понятно, войдет ли в насыщение магнитопровод, если домотать.

запутался совсем.
Накрайняк можно срезать все витки и намотать более толстым проводом, за магнитопровод только боюсь как бы не проседало напряжение потом. Судя по всему, магнитопровод на 2 кВт тянет запросто, или это не так?
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 07:28:08
Vasilii
H55 писал(а): Но надо ж учесть что нагрузка на 220-первичку возрастет за счет повышения напруги на выход. Вроде так...
Не совсем так. Если ток будет около 3,5А. то не возрастёт, ведь она рассчитана на 9А. и напряжение "первички" сохранится .
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 07:39:43
Vasilii
H55 писал(а): И не хватает опыта работы с автотрансформаторами, обычные-то всё с ними понятно. У автотрансов обмотка общая, значит и токи будут все общие.
Ну и какой опыт Вам ещё нужен? Всё отличие в расчете автотрансформаторов только в том, что часть обмоток общая, и диаметр провода берётся по наибольшему току. В остальном всё как для обычного.
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 10:31:22
H55
Понял. Значит ток всей обмотки будет равен току потребления, за исключением потерь. Думал токи разных частей обмотки будут разные. Значит, превращаю латр в нерегулируемый и смело доматываю до нужной напруги... Сгорит так сгорит, у меня одно выбора нету. Еще наверное можно туда воткнуть вентилятор большой компутерный, сделаю отвод на 12 вольт и мостик. Чтобы наверняка.
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 10:57:08
Vasilii
Превратить можно учитывая хорошую изоляцию дорожки для токосъёмника и конца родной обмотки, который соответствует 240-260 В. по отношению к началу.
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 12:51:32
ublhjnt
ЛАТР нужно перемотать:
Это самое простое и верное решение, но возникнет проблема,
где расположить доп. обмотку?

Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 14:30:06
Барсик
Vasilii писал(а):Всё отличие в расчете автотрансформаторов только в том, что часть обмоток общая...
Но самое смешное в том, что токи в этой общей части обмотки вычитаются, и она может быть намотана более тонким проводом. Так что не бойтесь. Доматывайте. Ничего не сгорит.
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 14:38:08
SERJ
H55 писал(а):Сгорит так сгорит, у меня одно выбора нету.
Ничего там не сгорит и мощность такая же останется, только максимальный ток нагрузки будет уже не 9 ампер, а раза в два меньше. Диаметр провода для намотки дополнительной обмотки можно взять раза в полтора тоньше, чем намотан ЛАТР.
Намотайте на него сверху для начала 10 витков любого провода и измерьте на этой обмотке напряжение. Исходя из этого определите сколько витков нужно намотать на один вольт.
После этого домотайте сверху нужное количество витков согласно этим расчетам и включите эту обмотку последовательно со старой. Только направление витков сохраните.
Расчет количества ведите из расчета, что добавить в вашем случае нужно 160 - 200 вольт.
Движок само собой придется убрать.
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 15:12:24
Alter Ego
H55 писал(а):Валяются несколько ЛАТРов
Можно использовать два из них без переделки:

Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 16:58:56
H55
Можно использовать два из них без переделки:
Ого! Изящно. Второй латр на 6 ампер есть, попробую так сделать. Движки обоих расположить где-то на 110 вольт?
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 17:46:40
ublhjnt
Ого! Изящно.
Особенно когда два движка сойдутся вместе.
Так включать нельзя.
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 18:09:49
Alter Ego
ublhjnt писал(а):два движка сойдутся вместе
Решается с помощью ограничителей.
Если движки установить на середину обмотки, на выходе будет 440 В.
Можно регулировать от 220 до 500 В.
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 19:45:12
Vasilii
Ну, нет слов. Два ЛАТРа, движки ограничить, а ещё лучше впаять выводы... Это-же получится БП размером с маленький сварочник!
Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 21:03:56
mikes357
Как-то пришлось последовательно три латра зацепить - гудели два последующих после первого основательно

- пришлось ограничиться двумя, после того, как средний испустил черный дымок, из-за плохого внутреннего контактирования бегунка. А вместо входного прикошачили автотрансформатор с электроприводом, предварительно выставив выход на максимум, - там парочка подстроечников задавала границы реакции на изменение сетевого, - а потом просто отключили электронику, - чтоб не дергался привод бегунка, при небольших изменениях сети