Страница 1 из 1

Измерительный трансформатор тока и операционный услитель.

Добавлено: Ср авг 21, 2013 14:18:32
FeCat
Собираю «девайс». Который должен отслеживать нагрузку в сети переменного тока.
Самодельный трансформатор тока, операционный усилитель, микроконтроллер с АЦП.
Как защитить вход операционного усилителя, на случай К.З. в цепи первички Т.Т.?
Сначала вспомнил, как защищают DS18B20, и нарисовал такую схему.
СпойлерИзображение
Но потом мне подсказали, что к случае с Т.Т. так будет лучше.
СпойлерИзображение
Какие вообще есть варианты защиты в данном случае? Что лучше?

Re: Измерительный трансформатор тока и операционный услитель

Добавлено: Ср авг 21, 2013 14:27:56
просто КОТ
В первом варианте можно подавать напряжение от -0,3В до +5,3В.
Во втором от -0,3В до +0,3В. Так что смотри, что тебе лучше подходит.

Re: Измерительный трансформатор тока и операционный услитель

Добавлено: Чт авг 22, 2013 13:49:14
FeCat
В первом варианте возникает сомнение, в способности линии питания поглотить импульс, без превышения предельно допустимых параметров для питающихся элементов.
А именно - операционник MCP601 и ATtiny13A - напряжение питания 6 Вольт (в схеме питаются от 5 Вольт). Конденсаторы 2 керамики по 0.1uF и электролит на 100uF.

Re: Измерительный трансформатор тока и операционный услитель

Добавлено: Чт авг 22, 2013 13:57:56
просто КОТ
Обе защиты работают чётко, как автомат. Просто какое у тебя напряжение входное?
Если например до одного вольта, или до двух -- тебе первая нужна.
И только если на входе будет МЕНЕЕ +0,3В тогда вторая.

Re: Измерительный трансформатор тока и операционный услитель

Добавлено: Пт авг 23, 2013 08:29:06
Пилот
Конденсатор на шину питания поболее повесить, можно еще резистором отделить от питания микросхем (свой конденсатор на защиту, свой на микросхемы), сапрессор поставить на 6 В (лучше чуть меньше, но с гарантией что не сработает от напряжения питания) в питание