Правильно ли я рассчитал предохранитель для понижающего трансформатора? Трансформатор 220 В - 12 В 1000 мА Сначала узнал мощность
12 * 1= 12 Вт а потом ток потребления 12 / 220 = 0,05 А значит предохранитель можно ставить 0,05 - 0,1 А Правильно?
Re: Правильно ли я рассчитал предохранитель для понижающего
Добавлено: Сб сен 07, 2013 22:57:45
EDSedov
Дима7667 писал(а):значит предохранитель можно ставить 0,05 - 0,1 А Правильно?
Частично: предохранитель лучше ставить с 2-ух - 3-ёх кратным запасом, что-бы избежать его срабатывания при короткий импульсах тока (зарядка фильтрующего конденсатора, пуск электродвигателя и т.п.), т.е. в вашем случае 0.1-0.15А.
Re: Правильно ли я рассчитал предохранитель для понижающего
Добавлено: Вс сен 08, 2013 10:51:21
Flasher
Лучше измерить ток первички при повышенном напряжении, скажем 242 вольта, и выбрать предохранитель с 3-х кратным запасом.