Страница 1 из 1

Холостой трансформатор или лучше женить?

Добавлено: Чт сен 12, 2013 22:11:27
Sedov_Anton
Добрый день Котофеи и Котофейки))))

Есть теоретический вопрос по трансформатору
Имеется ж/д трансформатор ПОБС-2АУ3 с подключенными к нему светодиодами, раскинутыми по дому.
Свет включается в разных комнатах, по разному. Бывает, что трансформатор остается на холостом ходу, т.е. без нагрузки. Но одной большой кнопкой отрубить этот побс от 220 нельзя - свет может понадобиться в любой комнате в любой момент.

Интересно мнение:
лучше, экономнее оставлять трансформатор на холостом ходу в сети /днем, когда свет почти не нужен/ или лучше к крайним выводам вторички подсоединить небольшую нагрузку /дежурный свет/ в виде последовательно 5 светодиодов по 3 - 3,6 вольта /естессно с резюком/?

Характеристики ПОБСа в прикреплении.
Ток через светодиоды планируется 35мА

ПОБС - 2АУ3.PNG
(10.92 КБ) 722 скачивания

Re: Холостой трансформатор или лучше женить?

Добавлено: Чт сен 12, 2013 22:40:53
SERJ
:hunger:
Sedov_Anton писал(а):оставлять трансформатор на холостом ходу

Re: Холостой трансформатор или лучше женить?

Добавлено: Чт сен 12, 2013 22:48:49
Sedov_Anton
SERJ писал(а)::hunger:
Sedov_Anton писал(а):оставлять трансформатор на холостом ходу



А почему?!

Паспортный ток холостого хода 0,21А
Прогнозируемый ток дежурного света 0,035А

Разница в шесть раз



Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7

aen

Re: Холостой трансформатор или лучше женить?

Добавлено: Чт сен 12, 2013 23:07:55
SERJ
Sedov_Anton писал(а):Паспортный ток холостого хода 0,21А
Это минимальный ток который потребляет трансформатор, т.е. когда он не нагружен. По сути это потери трансформатора.
Любое подключение нагрузки увеличит ток и он будет больше , чем ток холостого тока.
Вам это нужно?

Re: Холостой трансформатор или лучше женить?

Добавлено: Чт сен 12, 2013 23:11:13
бабай
Sedov_Anton писал(а):
Имеется ж/д трансформатор ПОБС-2АУ3 с подключенными к нему светодиодами, раскинутыми по дому.


Лучше выкинуть его в кладовку и запитать светильники в каждой комнате от локальных трансформаторов . через обычные выключатели , коммутируя их по первичке ......... тем более, что вся проводка останется штатной .

Re: Холостой трансформатор или лучше женить?

Добавлено: Чт сен 12, 2013 23:33:58
ppp
Sedov_Anton писал(а):лучше, экономнее

К вопросу об экономии:
0,21A х 220V x 24часа х 365 дней x 3.80 руб/кВтЧ = около 1500 рублей в год. Для кого-то и не деньги, но хороший мешок транзисторов каждый год выбрасывается. Радиолюбители не поймут :).

С дежурным освещением все тоже самое плюс:
0,035A х 220V x 24часа х 365 дней x 3.80 руб/кВтЧ

Прислушайтесь к совету бабай. Кроме экономии увеличите безопасность свою и близких, не полезно оставлять что-то воткнутым в розетку без присмотра, даже на холостом ходу.

Re: Холостой трансформатор или лучше женить?

Добавлено: Пт сен 13, 2013 09:02:29
Sedov_Anton
в теме разобрался.
спасибо!