Страница 1 из 1
Блок управления температурой
Добавлено: Ср сен 18, 2013 13:22:54
kk042fjv
Добрый день!
Есть у меня блок управления температурой, хочу его востанавить, при вкл холода или тепла происходит зуммер. Подскажите в чем может быть причина?
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Ср сен 18, 2013 21:43:45
Mike_Solo
kk042fjv писал(а):при вкл холода или тепла происходит зуммер.
На схеме зуммера нет. Откуда он происходит?
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Ср сен 18, 2013 21:47:45
бабай
может релюшки зудят ?
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Чт сен 19, 2013 04:53:40
kk042fjv
Mike_Solo писал(а):kk042fjv писал(а):при вкл холода или тепла происходит зуммер.
На схеме зуммера нет. Откуда он происходит?
На схеме нет. Блок работал потом вдруг начал зудить.
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Чт сен 19, 2013 13:28:24
kk042fjv
бабай писал(а):может релюшки зудят ?
Зудит походу реле, пока не менял её. А вот почему она часто зудить начинает, я помню до меня она зудила, потом сделали, потом опять. И зудить начинают когда включаешь и тепло и холод, а реле у них на тепло своё на холод свое? В чем может быть причина?
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Чт сен 19, 2013 16:43:50
Alter Ego
Возможно, виноваты конденсаторы С8, С16 или в блоке питания.
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Чт сен 19, 2013 23:08:02
Garin
kk042fjv Не слишком простая схема для управления температурой? В чем "изюм" такой схемы?
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Пт сен 20, 2013 09:56:14
ublhjnt
Возможно, виноваты конденсаторы С8, С16
А так же проверь С12 - С15.
И цепи датчика температуры.
Малый гистерезис переключения и работает в переходной зоне.
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Пн сен 23, 2013 10:09:28
kk042fjv
Может ли это появиться когда Т11 с П214Б заменили на 2Т825Б, а
С1-С3 с К52-2-15В-50мкФ+/-20% на К52-9В-63В-47мкФ+/-10%;
С5;C6;C10 с К52-2-50В-200мкФ+/-20% на К52-9В-50В-180мкФ+/-10%;
С8;C9;C11...С15 с К52-2-50В-20мкФ+/-20% на К52-9В-63В-22мкФ+/-10%?
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Пн сен 23, 2013 17:02:24
Alter Ego
Замена не должна влиять на работу. Какое напряжение на обмотках реле?
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Вт сен 24, 2013 06:01:11
kk042fjv
Alter Ego писал(а):Замена не должна влиять на работу. Какое напряжение на обмотках реле?
На Р1 и Р2 24,6В; на Р3 и Р4 25В.
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Вт сен 24, 2013 16:06:24
Alter Ego
Нормально, реле ни при чем. Остается преобразователь. Может быть, вибрация сердечника или витков.
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Ср сен 25, 2013 05:33:34
kk042fjv
Alter Ego писал(а):Нормально, реле ни при чем. Остается преобразователь. Может быть, вибрация сердечника или витков.
А что можно сделать с преобразователем? Если заменить Т11 на КТ837Б, может будет результат?
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Ср сен 25, 2013 18:04:10
Alter Ego
От замены наугад результата не будет. Надо точно определить, что издает звук и посмотреть с помощью
осциллографа форму напряжения преобразователя.
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Чт сен 26, 2013 06:45:01
kk042fjv
Alter Ego писал(а):От замены наугад результата не будет. Надо точно определить, что издает звук и посмотреть с помощью
осциллографа форму напряжения преобразователя.
осциллограф я найду, а в каких точках смотреть напряжение?
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Чт сен 26, 2013 12:59:45
kk042fjv
Поменял трансформатор, все так же.
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Чт сен 26, 2013 13:10:49
kk042fjv
Т11 и Д19 это стабилизатор напряжения, R26 служит для начального смещения на базе Т11, R35 и С16 это фильтр, Д25 он защищает от переполярности. Преобразователь служит для питания преобразовательной схемы и фазочувствительного каскада и выполнен на Т9 и Т10 и трансформаторе по схеме с общим эммитером. Делители R33 и R34 служат для начального смещения на базах Т9 и Т10
Re: Блок управления температурой
Добавлено: Чт сен 26, 2013 17:12:27
Alter Ego
Надо убедиться в отсутствии пульсаций напряжения на катоде D25, на эмиттере Т11 и на конденсаторах.
И посмотреть напряжение на коллекторах Т9 и Т10 - форма импульсов должна быть одинаковой, частота
неизменной и размах в два раза выше напряжения питания.