Страница 1 из 1

Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Ср сен 25, 2013 17:02:59
Vova777
Чем нежелательно расположение в шкафу вблизи друг от друга таких компонентов как контактор и программируемый контроллер?

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Ср сен 25, 2013 17:50:29
Vasilii
Если контактор мощный, то: вибрация, импульсные помехи. Стабилизированный БП с хорошей фильтрацией решают проблему.
Уже собрал три щита с контактором (весит около 50 кГ.) и ПЛК. Работают, ЭМ-совместимость не плохая.

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Чт сен 26, 2013 19:30:56
ST@S
Vasilii писал(а):Стабилизированный БП с хорошей фильтрацией решают
А как же радиопомехи? Наведённая ЭДС помехи на дорожках платы контроллера? Это тогда в железную коробку надо контроллер прятать...

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Чт сен 26, 2013 19:32:48
Vova777
ST@S писал(а):А как же радиопомехи? Наведённая ЭДС помехи на дорожках платы контроллера?
Чем это опасно? Объясните?

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Чт сен 26, 2013 19:51:38
ST@S
При достаточной амплитуде может быть наведена ЭДС, сравнимая с сигналами, идущими от контроллера к периферии и наоборот. В итоге имеем лишнюю лог. единицу в сигнале. Если аппарат не ответственный - пофигу.

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Чт сен 26, 2013 19:52:46
Vova777
Как это отразится на аналоговых сигналах?

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Пт сен 27, 2013 06:08:03
ST@S
Смотря куда идут эти сигналы - слишком обширный вопрос. Аналоговые сигналы малой амлитуды (до 10В) "потряют форму". Достаточно сравнить приём на ДВ/СВ в городе и за городом (километров за 50 хотя бы). За городом эфир "чище".
Изображение
где а - полезный сигнал
b - помеха
с - получившийся сигнал в результате суммирования

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Пт сен 27, 2013 17:01:39
Vova777
ST@S писал(а):Смотря куда идут эти сигналы - слишком обширный вопрос. Аналоговые сигналы малой амлитуды (до 10В) "потряют форму".
Например, аналоговый выход с датчика давления А-10 (сигнал 0-10 В), сигнал идет на вход ПЛК. Как это отразится на нем?

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Пт сен 27, 2013 20:43:21
ST@S
Стандартный сигнал, маловероятно, что отразится. Контроллер усреденеие показаний делает? Если да, то ничего ни с какими аналоговыми сигналами не случится. Просто вспомнилась виброустановка Tira - там все блоки спрятаны в металлические корпуса.

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Пт сен 27, 2013 21:50:47
Vasilii
ST@S писал(а):А как же радиопомехи? Наведённая ЭДС помехи на дорожках платы контроллера?
Не наблюдалось влияние помех на работу. При том, что комутируемые токи достигали 350А. Расстояние до контроллера ок. 50 см.

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Пт сен 27, 2013 22:33:24
ST@S
Vasilii писал(а):Не наблюдалось влияние помех на работу.
Я лишь говорю о том, что может быть. А применять экранировку или другие спец средства защиты от помех - это конкретное решение автора

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Сб сен 28, 2013 05:57:33
Vova777
ST@S писал(а):Контроллер усреденеие показаний делает?
По-моему, нет.
Это делается программно? Или это аппаратная функция в ПЛК (как фильтрация входов - 3 мс, от дребезга)?

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Сб сен 28, 2013 06:46:39
ST@S
Vova777 писал(а):Это делается программно?
Да
Vova777 писал(а):фильтрация входов - 3 мс, от дребезга
Этот факт намного улучшит ситуацию и с помехами

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Сб сен 28, 2013 06:49:59
Vova777
Спасибо за ответы. Наверное, все.

Кстати, как погода в Омске? У меня там дядя живет. По-моему ул. 29-я Северная.
Не холодно?

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Сб сен 28, 2013 10:22:55
ST@S
Vova777 писал(а):как погода в Омске?
Погано: дождь сменяется на сильный дождь, холодно и ветер, :facepalm:

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Сб сен 28, 2013 11:11:12
Vova777
У нас пока последние солнечные дни.
Да, не завидую... Скоро и к нам такая погода придет...

Re: Электромагнитная совместимость.

Добавлено: Вс сен 29, 2013 07:57:40
Vasilii
ST@S писал(а):Я лишь говорю о том, что может быть. А применять экранировку или другие спец средства защиты от помех - это конкретное решение автора
Нет, это рекомендации изготовителя, да и разумное решение.
Хотя, ПЛК планировались как составная часть ШУ для уменьшения количества промежуточных реле и пр. компонентов, в число которых и входят контакторы. Так что помехозащищенность у них не плохая.