Страница 1 из 1

Управление мощной нагрузкой постоянного тока

Добавлено: Пн сен 30, 2013 05:58:30
BBird22
Добрый день.

Случилаь необходимость управлять двигателем, плавно запускать/останавливать. Собрал схему на ATtiny13, а силовую часть по посту DiHalt'а http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html, а точнее по схеме из этой сттьи http://easyelectronics.ru/img/starters/ ... osfet3.GIF. Только транзисторы использовал BC847C и IRF540NS.

При включении на нагрузке - 12В, даже если не подключать силовую часть к МК - 12В. Получается транзисторы всегда открыты. Возможно нужно подобрать сопротивления для схемы с конкретными транзисторами. Но, как это сделать? А может проблема в другом. Но, в чем?

Друзья, прошу вашей помощи.

Re: Управление мощной нагрузкой постоянного тока

Добавлено: Пн сен 30, 2013 06:43:36
BOB51
1. А про серию Logic-Level Gate Drive неведомо?
2. Как насчет правильнописания программ? (у авр по сбросу по умолчанию Z-состояние вна выводах).
:)))

Re: Управление мощной нагрузкой постоянного тока

Добавлено: Вт окт 01, 2013 17:41:48
kotpalych
В схеме DiHalt'а при неподключенной базе VT1 напряжение на его коллекторе близко к напряжению питания и следовательно полевой транзистор открыт. Для ШИМ лучше применить двухтактное управление для уменьшения нагрева транзистора во время перезарядки ёмкости затвора , примерно так :Изображение