Собрал такую схемку
Изображение
Но есть непонятная проблема:
TR2- опто-развязка на выходах 1-2 имеет сопротивление бесконечное, при работе соответственно около 510 Ом.
На X3 подаю 12 вольт
На X1 подаю 5 вольт
На X2 земля
И вот такая ситуация- когда опторазвязка срабатывает- все красиво, релюшка щелкает, светодиодик горит- все замечательно.
А вот когда сигнал на TR2 уходит, проверяю ометром- сопротивление бесконечное, но реле работает и светодиод горит.
Вопрос- почему???
померить напругу на X1 - 1,9 вольта, хотя 5 вольт с неё снял
и получается транзистор Q1 открыт.
Помогите пожалуйста- куда копать то?
Надо управлять силовой нагрузкой- а она только включается, а вот выключаться никак...

Re: Плата силовой коммутации

Добавлено: Пт окт 11, 2013 17:23:04
vem566
Номиналы резисторов R1 и R2?

Re: Плата силовой коммутации

Добавлено: Пт окт 11, 2013 18:32:52
viczelen
vem566 писал(а):Номиналы резисторов R1 и R2?
1,2 кома, оба

Re: Плата силовой коммутации

Добавлено: Пт окт 11, 2013 18:37:37
viczelen
Попробовал подать напряжение на R7, те же самые 5 вольт, что бы использовать TR2- наподобие выключателя- реле, все то же самое.
Когда TR2 активно- на X1 приходит 5 вольт и транзистор открыт.
Если убираешь управляющее напряжение на TR2 когда транзистор открыт, реле так же работает, светодиод работает, на X1 только становится 1,9 вольта, так что получается опто- развязка работает- 5 вольт отрубает. Вопрос откуда там 1,9 вольта и почему транзистор не закрывается.

Re: Плата силовой коммутации

Добавлено: Сб окт 12, 2013 05:34:12
vem566
Ну цепочка прохождения напряжения собирается. D1->R3->коллекторный переход Q1->R1->TR2->R7. Так что на выводе "out1" при отключении нет нуля, а есть "обрыв". Если так, то нужно Q1 закрывать, или хотя бы выводить из активного режима, что в общем то не правильно. Нужно именно закрывать. Да и проверить его не помешает.