Страница 1 из 1

ЛБП на трансформаторе ТН-61-127/220-50

Добавлено: Пт ноя 15, 2013 15:52:54
ilyxa92
Всем привет! В планах на ближайшее будущее собрать лабораторный блок питания.
Достал совковый зеленый транс ТН-61-127/220-50
вот его характеристики(http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... /TN61.html):
Сердечник: ШЛ25х40
Мощность: 190 Вт
Ток первичной обмотки: 1,66/0,95 А
Масса: 3,3 кг
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 6,3 6,1
9-10 6,3 8,0
11-12(13) 5(6,3) 8,0
14-15(16) 5(6,3) 8,0

ЛБП хочу собрать с параметрами ок. 30V и где-то ок. 8-10А
теперь вопрос- насколько я понимаю,то с такими обмотками,как у этого транса сделать 30V не получится? или как? параметры ЛБП не четкие,плавающие,поэтому прошу помощи!

Re: ЛБП на трансформаторе ТН-61-127/220-50

Добавлено: Пт ноя 15, 2013 15:58:37
carabas
Мощность 190 Вт, напряжение 30 Вольт. 190/30 = 6 Ампер. Это максимальный ток, который можно извлечь в принципе, даже если-бы обмотки позволяли. :) А вот задействовав 8-Амперные обмотки, можно вполне получить 19 Вольт при 8 Амперах. Учитывайте, что после выпрямительных диодов и стабилизатора напряжение ещё уменьшится примерно на 3 Вольта.

Re: ЛБП на трансформаторе ТН-61-127/220-50

Добавлено: Пт ноя 15, 2013 16:21:19
ilyxa92
угумс! т.е. если делать не на 8А,а на 6А использовав обмотку на 6.1А, то получится 30В. так будет получше. правильно я считаю и понимаю?

Re: ЛБП на трансформаторе ТН-61-127/220-50

Добавлено: Пт ноя 15, 2013 16:30:41
carabas
не на 8А,а на 6А
Чистая арифметика : 6,3 умножаем на 4. Это 25,2 Вольта переменного тока. Самая "слабая" обмотка 6 Ампер, значит бОльший ток мы не извлечём по любому. Итого: 25 Вольт на 6 Ампер. После вапрямления и стабилизации "отнимется" ещё примерно 3 Вольта. В итоге: 22 Вольта стабилизированных и с максимальным током 6 Ампер. :) Либо не используем "слабую" обмотку и получаем на выходе стабилизатора 16 Вольт с током 8 Ампер. Вот такие 2 варианта...